mesafe koruma rölesi megep / Elektrik Sisteminde Kullanılan Aşırı Akım Rölesi Nedir? - Tense Elektronik

Mesafe Koruma Rölesi Megep

mesafe koruma rölesi megep

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 EO Ankara,  Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.  Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.  PARA İLE SATILMAZ. İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR iii GİRİŞ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 2 1. KISA DEVRE KORUMA RÖLELERİ 2 Trafolarda Meydana Gelen Arızaların Nedenleri 2 Alternatörlerde Meydana Gelen Arızaların Nedenleri 3 İç Arızalar 3 Dış Arızalar 4 Korunmanın Önemi 4 Kısa Devre Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri 6 Sargı Kısa Devresi Koruma Rölesi 6 Ters Akım (Vatmetrik) Rölesi 8 Mesafe (Empedans) Rölesi 10 UYGULAMA FAALİYETİ 19 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 20 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 22 2. KISA DEVRE KORUMA RÖLE MONTAJ VE BAĞLANTILARI 22 Kısa Devre Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri 22 Trafolarda Kullanımı 22 Hatlarda Kullanımı 22 Alternatörlerde Kullanımı 22 Kısa Devre Koruma Röle Yerine Montajı 23 Montaj Araç Gereçleri 23 Kısa Devre Koruma Röle Bağlantı Şemaları 26 Kısa Devre Koruma Röle Bağlantıları 30 Bağlantı İletkenleri Özellikleri 30 Bağlantı Yöntem İşlem Sırası 30 Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar 30 UYGULAMA FAALİYETİ 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 32 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 33 3. TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ 33 Trafolarda Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri 33 Alternatörlerde Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri 34 Toprak Kaçağı Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri 34 Faz Toprak Kaçağı Koruma Rölesi 35 Rotor Toprak Kaçağı Koruma Rölesi 37 Sargı Kaçağı Koruma Rölesi 40 UYGULAMA FAALİYETİ 43 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 44 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 45 4. TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ MONTAJ VE BAĞLANTILARI 45 Toprak Kaçağı Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri 45 Trafolarda 45 Toprak Kaçağı Koruma Röle Yerine Montajı 46 Montaj Araç Gereçleri 46 i Koruma Röle Yardımcı Elemanları 46 Montaj Yapma Yöntem İşlem Sırası 46 Montajda Dikkat Edilecek Hususlar 46 Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantı Şemaları 47 Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantıları 48 Bağlantı İletkenleri Özellikleri 48 Bağlantı Yöntem İşlem Sırası 49 Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar 49 Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 49 Topraklamalar Yönetmeliği 49 UYGULAMA FAALİYETİ 51 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 52 MODÜL DEĞERLENDİRME 53 CEVAP ANAHTARLARI 56 KAYNAKÇA 58 ii AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EO Elektrik Elektronik Teknolojisi Yüksek Gerilim Sistemleri Koruma Röleleri 1 Kısa devre ve toprak kaçağı koruma rölelerinin çalışma ilkeleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 40/32 Güç trafoları, hatlar, enerji üretimi, kumanda elemanları modüllerini almış olmak Kısa devre ve kaçak akım koruma röleleri montaj ve bağlantılarını yapmak Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, Kuvvetli Akım Yönetmeliği’ne ve standartlara uygun, hatasız olarak kısa devre koruma rölelerini ve toprak kaçağı koruma rölelerini seçerek montaj ve bağlantılarını yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Kısa devre koruma rölelerini hatasız olarak seçebileceksiniz. 2. Kısa devre koruma röle montaj ve bağlantılarını hatasız yapabileceksiniz. 3. Toprak kaçağı koruma rölelerini hatasız olarak seçebileceksiniz. 4. Toprak kaçağı koruma röle, montaj ve bağlantılarını hatasız olarak yapabileceksiniz. Ortam: Atölye ortamı Donanım: Kısa devre ve toprak kaçağı koruma röleleri ve katalogları, bağlantı şemaları, montaj, araç ve gereçleri Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. iii GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Ekonominin ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından birisi olarak elektrik enerjisi, günümüzün vazgeçilemeyen enerji kaynaklarından biri hâline gelmiştir. Elektrik enerjisi olmaksızın çeşitli sektörlerin üretim yapamayacağı, sosyal ve ekonomik hayatın duracağı bilinen bir gerçektir. Elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması için yapılan tesis ve işletme masrafları dikkate alındığında, güvenilir ve sürekli bir enerjinin sunulması ilkesi doğrultusunda enerji sistemlerinin korunmasına her geçen gün daha çok önem verilmektedir. Elektrik enerjisinin hiç kesilmemesi veya kesilmesi zorunlu olduğu durumlarda kesinti süresinin çok kısa olması tüketiciler açısından çok önemlidir. Çünkü kesinti süresince sadece satılamayan enerjiden dolayı sektörün zarar görmesi düşünülmemelidir. Burada daha önemli olan enerji kesintisinden dolayı üretilemeyen hizmetler, iş gücü kaybı ve sistemin onarımı için yapılacak masraflar da dikkate alınmalıdır. Son yıllarda geliştirilen düşünce tarzı, arızaları oluşmadan önce kestirebilmeyi amaçlamaktadır. Böylece hem donanımın onarım masrafları azaltılabilmekte hem de devre dışı olan donanım sebebi ile işletmenin aksaması en aza indirilebilmektedir. Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde enerji sistemlerinin iyi bir şekilde korunmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. Bu modül sonunda, edineceğiniz bilgi ve beceriler ile elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımı sırasında kullanılan en önemli elemanlar olan alternatörler ve transformatörlerin başlıca arızalarını tanıyacak ve bunlara karşı kullanılacak koruma rölelerini kavrayacaksınız. 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Bu öğrenme faaliyetinde kısa devre koruma rölelerinin yapılarını, çeşitlerini ve temel özelliklerini tanıyacak, uygun ortam sağlandığında oluşan kısa devrelerin nedenlerini belirleyip doğru röle seçimini hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRM A   Trafolar ve alternatörlerde temel arıza nedenlerini araştırınız. Kısa devre koruma rölelerinin çeşitlerini ve özelliklerini araştırınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı kullanmanız ve ürünlerin satıldığı mağazaları, üretici firmaları, ürünlerin kullanıldığı işletmeleri gezmeniz gerekmektedir. Gittiğiniz firma ve işletmelerde bu konularda yetkili teknik personelden konu hakkında ön bilgi edininiz. 1. KISA DEVRE KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Arızaların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır:       Transformatör sargılarında aşırı yüklenme sonucu meydana gelen aşırı akım Faz-toprak arızası Sargı-toprak arızası sonucu meydana gelen ark neticesinde trafo tankının delinmesi Yağ seviyesinin düşmesi Transformatör sargılarında sıcaklık artışı Herhangi bir arıza nedeniyle meydana gelen ark sonucu katı ve sıvı izolasyon maddelerinin yanması 2 Resim Güç transformatörü Şekil Transformatörlerde sargı kaçağı Alternatörlerde Meydana Gelen Arızaların Nedenleri İç Arızalar Alternatörlerde meydana gelen başlıca iç arızaların nedenleri şunlardır:    Alternatör fazları arasındaki kısa devreler Stator sargısı ile gövde arasındaki kısa devreler Rotor sargısı ile gövde arasındaki kısa devreler 3    Spirler arası kısa devreler Herhangi bir sebeple uyartım akımının kalkması durumu Mekanik aksam arızaları Resim Montaj esnasında bir alternatör Dış Arızalar Alternatörlerde meydana gelen başlıca dış arızaların nedenleri şunlardır:      Sistemin yanlış bağlanması sonucu meydana gelen arızalar Yükteki dengenin bozulması Hatlardaki çeşitli kısa devreler Hatlarda atmosferik veya başka sebeplerle meydana gelen çok yüksek gerilimler Frekansta meydana gelen değişmeler Korunmanın Önemi Ekonominin ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak elektrik enerjisi, günümüzün vazgeçilemeyen enerji kaynaklarından biri hâline gelmiştir. Elektrik enerjisi olmaksızın çeşitli sektörlerin üretim yapamayacağı, sosyal ve ekonomik hayatın duracağı bilinen bir gerçektir. Elektrik enerjisinin kullanımının kolay olması, yüksek verimle diğer enerji kaynaklarına kolayca dönüştürülebilmesi ve tüketilirken çevreye zarar vermemesi bu enerji kaynağını tercih edilir hâle getirmiştir. Bununla birlikte sunulan enerjinin sürekli, ucuz ve güvenilir olması, bu kaynağa olan talebi sürekli arttırmaktadır. Gelişen teknoloji ürünlerinin de elektrik enerjisi kullanımını zorunlu kılması ve nüfusun da sürekli artması bu talebin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya paralel olarak elektrik enerji tüketimi artış kaydetmektedir. 4 Elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması için yapılan tesis ve işletme masrafları dikkate alındığında, güvenilir ve sürekli bir enerjinin sunulması ilkesi doğrultusunda enerji sistemlerinin korunmasına her geçen gün daha çok önem verilmektedir. Elektrik enerjisinin hiç kesilmemesi veya kesilmesi zorunlu olduğu durumlarda kesinti süresinin çok kısa olması tüketiciler açısından çok önemlidir. Çünkü kesinti süresince sadece satılamayan enerjiden dolayı sektörün zarar görmesi düşünülmemelidir. Burada daha önemli olan enerji kesintisinden dolayı üretilemeyen hizmetler, iş gücü kaybı ve sistemin onarımı için yapılacak masraflar da dikkate alınmalıdır. Son yıllarda geliştirilen düşünce tarzı arızaları oluşmadan önce kestirebilmeyi amaçlamaktadır. Böylece hem donanımın onarım masrafları azaltılabilmekte hem de devre dışı olan donanım sebebi ile işletmenin aksaması en aza indirilebilmektedir. Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde enerji sistemlerinin iyi bir şekilde korunmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. İdeal bir koruma sisteminin ise sırasıyla güvenirlilik, seçicilik, hız, basitlik ve ekonomiklik özelliklerine sahip olması zorunludur. Resim Laboratuvar ortamında kısa devre deneyi 5 Kısa Devre Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri Sargı Kısa Devresi Koruma Rölesi Alternatör ve transformatörlerde sargı kısa devreleri ya farklı faz sargıları arasında ya da bir fazın kendi sargıları arasında meydana gelir. Kısa devre arızaları elektrik devreleri için en tehlikeli arıza tipleridir. Tanımı Sargı kısa devre koruma röleleri büyük güçlü alternatör ve transformatörler için kullanılır. Bir izolasyon hatası sonucu alternatörlerin faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devreleri önlemek için kullanılır. Yapısı Eski modeller elektromekanik tipte olmasına karşın günümüzde elektronik ve daha hassas koruma yapabilen mikroişlemci tabanlı tipleri tercih edilmektedir. Resim Elektromekanik ve dijital koruma röle modelleri Çalışma Prensibi 6 Şekil Sargı kısa devre koruma rölesinin devreye bağlantısı Şekilde görüldüğü gibi alternatör çıkışına bir gerilim trafosu bağlanmıştır. Alternatör yıldız noktası ile transformatör yıldız noktası birbirine bağlanmıştır. Normal devrede 3 faza ait gerilimlerin vektörel toplamları sıfır olacağından röle çalışmaz. Sargılardan birinde meydana gelen sargı-sargı veya sargı içi kısa devre arızasında vektörel toplam sıfır olayacağı için röle enerjilenir. Röle, kesiciyi açar. Alternatörlerde kesici alternatörü devre dışına alsa da alternatörün uyartımı devam ettiği için stator sargılarında indükleme devam eder. Arıza ortadan kalmaz. Bunu önlemek için kısa devre rölesine bir yardımcı röle bağlanarak uyartım sargısı akımının kesilmesi sağlanır. Geçici olaylar sebebi ile alternatörün devre dışı kalmasını önlemek amacıyla kısa devre rölesinin içerisinde zaman rölesi de vardır. Bu röle aracılığı ile kesici ve uyartım sargısı yardımcı rölesinin devreye girmesi geciktirilir. Kullanılan sargı kısa devre rölesinde eğer zaman rölesi yok ise ayrı bir zaman rölesi kullanılır. Transformatör sargı kısa devre korumasında uyartım sargısı yardımcı rölesi yoktur. Arıza sonucu sıralama:     Sargı kısa devre koruma rölesi bayraklı ise bayrak düşer, elektronik ise sinyal ledi yanar ve uyarı kornasının çalışmasını sağlar. Kumanda panosu üzerindeki “sargı kısa devre” uyarı lambasının yanmasını sağlar. Kesiciyi açar veya ayarlanan süre sonunda transformatör primer, sekonder kesicisini açar. Uyartım sargısı ayarlanan süre sonunda enerjisiz kalır. 7 Kullanılma Yerleri Sargı kısa devre koruma rölesi büyük güçlü trafo ve alternatörlerin faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devrelerine karşı sistemin korunması amacıyla kullanılır. Ters Akım (Vatmetrik) Rölesi Tanımı Alternatörlerde ve transformatörlerde faz-toprak kısa devre, sarım kısa devre arızalarında transformatör ve alternatörü koruyan koruma rölesidir. Yapısı Üç adet gerilim trafosu, (sekonderleri birbirine seri bağlanmış), palet ve kontaklardan ve zamanlayıcı bölümden oluşur. Çalışma Prensibi Şekil Sarım kısa devre arızası için vatmetrik röle bağlantısı 8 Sarım kısa devresi arızası yok iken vatmetrik röle içerisindeki seri bağlı sekonder bobinlerde gerilimlerin vektörel toplamı sıfırdır, gerilim oluşmaz. Sargı kısa devresi meydana geldiğinde bu denge bozulur ve paleti çekerek kontakların konum değişmesi sağlanır. Arıza sonucu sıralama:     Uyarı kornası çalışır. Kumanda panosu üzerindeki “sarım kısa devre ” veya “sargı–toprak kısa devre” uyarı lambasının yanmasını sağlar. Kesiciyi açar. Uyartım sargısı ayarlanan süre sonunda enerjisiz kalır. Sargı toprak arızası için vatmetrik röle kullanılacaksa aşağıdaki bağlantı şeması kullanılır. Şekil Sargı- toprak kısa devre arızası için vatmetrik röle bağlantısı Özelliği    İndüksiyon tipli yönlü röledir. Birden fazla koruma rölesiyle birlikte kullanılabilir. Bayraklı ve bayraksız olanı vardır. 9 Kullanılma Yerleri Termik santrallerde, enerji üretiminde kullanılan türbinlerde, buhar girişi bazen tam olarak kesilemeyebilir. Eğer bu durumda alternatör devreden alınmaz ise alternatöre verilen güç momenti sıfır olabilir. Bu durumda alternatör, senkron motor olarak çalışmaya başlar ve normalde alternatörden baraya akan akım, baradan alternatöre doğru akmaya başlar. Bu sakıncayı önlemek için ters akım röleleri kullanılır. Mesafe (Empedans) Rölesi Resim Elektronik mesafe koruma rölesi Tanımı Enterkonnekte şebekeyi oluşturan enerji nakil hatlarında meydana gelen kısa devre arızalarında, arızalı kısmı tespit ederek devre dışı bırakan koruma rölesine mesafe rölesi denir. 10 Şekil Enerji nakil hattında tek faz kısa devresi Şekil Enerji nakil hattında iki faz kısa devresi 11 Şekil Enerji nakil hattında tek faz toprak kısa devresi Yapısı Esas itibari ile bir direnç rölesi olup hatların ve şebekelerin dirençleri uzunluğa bağlı olduğundan mesafe rölesi adını almıştır. Eski modeller elektromekanik tipte olmasına karşın günümüzde elektronik ve daha hassas koruma yapabilen mikro işlemci tabanlı tipleri tercih edilmektedir. Röle farklı görevler üstlenen üç ana üniteden oluşur:    Başlatma ünitesi Yön ünitesi Ölçme ünitesi Özelliği Mesafe rölesi selektif bir koruma yapan sekonder tipte bir röledir. Sağlıklı bir koruma yapabilmesi, başlatma, yön ve ölçme ünitelerinin zincirleme olarak devreye girip görevlerini yapmasına bağlıdır. 12 Bu rölelerin en önemli özelliği, arıza hâlinde açma zaman süresinin, arıza yerinin besleme noktasından olan uzaklığı ile doğru orantılı olmasıdır. Devre açmalarında mesafe röleleri ile birlikte aşırı akım röleleri de kullanılmaktadır. Çalışma Prensibi Genel olarak mesafe koruma röleleri hangi yapıda olursa olsun, hattın bir noktadaki akım ve gerilim değerlerinin karşılaştırılması esasına dayanır. Yani röle Z=U/I değerine göre hattın empedansını ölçmektedir. Kısa devre arızasında hattın gerilim değeri azalır, akım değeri artar. Buna göre kısa devre empedansı, normal işletme koşullarına göre daha küçüktür. Rölenin ölçtüğü empedans değeri, arıza noktası ile röle arasındaki mesafeye bağlıdır. Empedans değeri hattın uzunluğu ile doğru orantılıdır. Mesafe koruma rölesinin ölçtüğü empedans, rölenin ayarladığı değerin altında ise başlatma zincirini çalıştırır. Başlatma zincirinin çalışması ile işlev yapması arasındaki aşamada, arıza akımının yönüne, uzaklığa göre açma verip vermeyeceği ve ne kadar süre sonra vereceği, ölçmeler sonucunda karar verir. Mesafe koruma rölesinin tam selektif (seçici) korumanın sağlanabilmesi için aşağıdaki ünitelerin zincirleme çalışması sonucu gerçekleşir. Bu üniteler başlatma ünitesi, yön ünitesi ve ölçme ünitesidir.  Başlatma ünitesi ( yol verme ünitesi) Aşırı akım, küçük gerilim ve düşük empedans tipleri yaygın olarak kullanılır. En çok kullanılan düşük empedans başlatma elemanı denge kollu elektromanyetik röledir. Hat akım transformatöründen beslenen akım bobini çalışma momentini, gerilim transformatöründen beslenen gerilim bobini de frenleme momentini sağlar. Normal işletme koşullarında gerilim bobininin çekme kuvvetinin, akım bobinin çekme kuvvetinden daha fazla olması nedeni ile başlatma elemanı kontağı açık konumdadır. Ancak kısa devre akım değeri artar, gerilim değeri azalır. Bu durumda akım bobininin çekme kuvveti, gerilim bobininin çekme kuvvetinden daha fazla olur ve başlatma elemanının kontağı kapanır. 13 Şekil Başlatma ünitesi (yol verme ünitesi)  Yön elemanı Başlatma ünitesi, arıza baranın hangi tarafında olursa olsun çalışır. Hâlbuki selektif (seçici) korumanın sağlanabilmesi için arızalı hattın belirlenerek yalnızca o hattın servis dışı bırakılması gerekir. Bu amaca yönelik olarak kullanılan elemanlardan biri de yön elemanıdır. Şekil Yön elemanları 14 Yön elemanı, hattan akan akımın, rölenin çalışması istenilen yönde akması hâlinde çalışır ve kontağını kapatır. Şekil ’da görüldüğü gibi örnek olarak belirtilen ve çift yönlü beslenen bir şebekede santral ve transformatör merkezlerinde bulunan yön elemanlarının çalışma yönleri görülmektedir. Santral ve transformatör merkezleri A-B-C-D harfleri ile belirtilmekte, santrallerde hatların çıkışında transformatör merkezlerinde ise hat giriş ve çıkışında birer mesafe koruma rölesi ve bu rölelere ait yön ünitesi bulunmaktadır. Söz konusu yön elemanları gibi sayılarla belirtilmekte ve her yön elemanı kontağın kapanması gereken akım akış yönü de okla gösterilmiştir. Örneğin, hat akım akış yönü A santralinden B transformatör merkezine doğru ise 1 nu.lı yön elemanın kontağı kapanmaktadır. Dikkat edilirse yön elemanın kontakları, akım akış yönü karşı merkezine doğru ise kapanmaktadır. Şekil Yön ünitesinde arıza anı Şekil ’da belirtilen K noktasında oluşan arızada çalışan yön elemanları görülmektedir. Buna göre her iki santralinde arıza noktasını belirlemesi nedeni ile akım akış yönüne göre nu.lı yön rölelerinin kontakları kapanır ve böylece ikinci çalışma zinciri de tamamlanmış olur.  Ölçme ünitesi Mesafe koruma rölesinin işlev yapabilmesi, başka bir deyişle selektif korumayı sağlayabilmesi için üçüncü çalışma zincirinin de tamamlanmış olması gerekir. Bunu sağlayan eleman ölçme ünitesidir ve arıza yeri ile röle arasındaki mesafeyi ölçer. Eğer arıza yeri, rölenin koruma bölgesi içinde ise ölçme elemanının kontağı kapanır ve hat çıkış kesicisine açma kumandası gider. Böylece arızalı hat parçası üçüncü aşama olan ölçme elemanının çalışması sonunda servis dışı kalmış olur. Şekil ’de tek fazlı ve üç kademeden oluşan ölçme elemanının prensip devresi görülmektedir. Kademe elemanlarının gerilim bobinlerine aynı gerilim uygulandığı hâlde, akım bobinlerinin sarım sayıları değiştirilmekle kademeler arasındaki farklı empedans değerlerinde çalışma sağlanmaktadır. Üçüncü kademenin çalışma empedansı, birinci ve 15 ikinci kademenin çalışma empedansından daha büyüktür. Yani üçüncü kademe ölçme elemanı, birinci ve ikinci kademe ölçme elemanına göre daha uzak mesafedeki arızayı belirleyebilmektedir. Şekil Tek fazlı üçüncü kademeden oluşan ölçme elemanının prensip devresi Aynı şekilde ikinci kademe ölçme elemanı, birinci kademe ölçme elemanına göre daha uzak mesafedeki arızayı koruma bölgesi içine alır. Durum böyle olunca, birnci kademenin çalışacağı her arızada ikinci ve üçüncü kademe elemanı da çalışır. Ancak birinci kademe ani çalışmalı, ikinci ve üçüncü kademeler sabit zamanlıdır. Kademe elemanlarının çalışma zamanı genellikle, 1. kademe—ani 2. kademe 0,7 sn 3. kademe,5 sn olarak belirlenmektedir. Şekil ’de görüldüğü üzere devrede oluşan arızada, arıza noktasına göre her trafo merkezindeki akım, gerilim ve empedans grafiği çizilmiştir. Gerilim ve empedans grafiğinde görüldüğü gibi arıza noktasında gerilim ve empedans sıfır, arıza noktasından uzaklaştıkça geril ve empedans değeri büyümektedir. Buna göre her trafo merkezindeki mesafe koruma rölelerinde farklı empedans değerleri oluşmaktadır. 16 Sistemimizde mesafe koruma röleleri, genellikle kendisinden sonraki ikinci trafo merkezine kadar olan hattı koruma bölgesi içine alır. Şekil Arıza anında akım-empedans grafiği Şekil Trafosu için kademe elemanlarının koruma bölgesi Yukarıdaki örnekte; 1. kademe: B ve C trafo merkezleri arasındaki hattın %80”ini, 2. kademe: B ve C trafo merkezleri arasındaki hattın tamamı ve C trafo merkezi ile D santrali arasındaki hattın %20”sini, 3. kademe: B trafo merkezi ile D santrali arasındaki hattın tamamını koruma bölgesi içine alır. 17 Mesafe koruma rölelerini kademe ayarları daha çok yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınarak belirlenirler. İkinci ve üçüncü kademe uygulaması, güvenli bir selektif korumanın sağlanabilmesi için birinci kademe elemanının artçısı olarak kullanılır. Kullanılma Yerleri Enterkonnekte bir şebekeyi oluşturan enerji nakil hatlarında meydana gelen kısa devre arıza akımı, şebekenin birkaç kaynaktan beslenmesi nedeniyle oldukça büyük bir değerdedir. Bu sebeple hattın kısa devre olan yerinin belirlenerek anında servis dışı bırakılması gerekir. Aksi hâlde, alternatör ve transformatör gibi elemanların çok kısa zamanda hasar görmesi ve enterkonnekte sistemin tamamında enerji kesilmesi söz konusu olabilir. Şebekelerin yükleri gece uyku saatlerinde oldukça azalır. Bu durumda alternatör uyartımları da çok küçüktür. Şebeke yükünün az olduğu saatlerde oluşacak bir kısa devre durumunda, hatlardan geçecek akımlar da küçüktür. Bu akım, koruma amacıyla kullanılan aşırı akım rölelerinin çalışmaları için yeterli olamaz. Mesafe rölesi bu tip kısa devre arıza durumlarında arızalı kısmı tespit ederek devre dışı bırakan ve şebekenin diğer bölümlerinin enerjisini kesmeyerek enerjinin hattın sağlam bölümlerinde sürekliliğini sağlayan koruma elemanıdır. 18 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Kısa devre koruma rölelerinin seçimini yaparak arızalarını gideriniz. İşlem Basamakları  Kısa devre arıza nedenlerini seçiniz.  Kısa devre koruma rölelerini seçiniz. Öneriler  Öğrenme faaliyeti içerisinde ve bulabildiğiniz diğer kaynaklarda, transformatör, alternatör ve hatlardaki kısa devre nedenleri konusunu gözden geçiriniz.  Kısa devre koruma röle çeşitlerinin alternatör, transformatör ve enerji nakil hatlarında hangi amaçla kullanıldıklarını ve aralarındaki farkları araştırınız. KONTROL LİSTESİ Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. Değerlendirme Ölçütleri 1. 2. Evet Hayır Kısa devre arıza nedenlerini seçtiniz mi? Kısa devre koruma rölelerini seçtiniz mi? DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 19 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz 1. Aşağıdaki arızalardan hangisi trafo arızası sebebi değildir? A) Trafo sargılarında aşırı yüklenme sonucu meydana gelen aşırı akım B) Faz-toprak arızası C) Sargı toprak arızası sonucu meydana gelen ark neticesinde trafo tankının delinmesi D) Uyartımın artması 2. Aşağıdakilerden hangisi alternatörlerde meydana gelen dış arızalardan sayılabilir? A) Altarnatör fazları arasında kısa devreler B) Stator sargıları ile gövde arasında kısa devreler C) Yükteki dengenin bozulması D) Spirler arasında kısa devreler 3. Aşağıdakilerden hangisi alternatörlerde meydana gelen iç arızalardan sayılabilir? A) Frekansta meydana gelen değişmeler B) Sistemin yanlış bağlanması sonucu meydana gelen arızalar C) Rotor sargıları ile gövde arasında kısa devreler D) Hatlardaki çeşitli kısa devreler 4. Santrallerde alternatörler, enerji iletim ve dağıtım devrelerinde kullanılan transformatörler ve çeşitli devre elemanları aşağıdakilerden hangisine karşı korunmasına gerek yoktur? A) Frekansın B) Sabit kalması C) Yüksek gerilim D) Salınım aşırı akım 5. Tek veya çok fazlı devrelerde akımın alıcı olmadan devresini tamamlamasına ne denir? A) Açık devre B) Kapalı devre C) Kısa devre D) Aşırı gerilim 6. Sargı kısa devre koruma rölesinde kontakların görevi nedir? A)Yanlıca kesiciye kumanda etmek içindir. B) Kendisine bağlanmış olan yardımcı rölelere kumanda etmek içindir. C)Yalnızca uyartım sargısı rölesini enerjilendirmek için kullanılır. D) İç aydınlatma için kullanılır. 20 7. Vatmetrik röle nerelerde kullanılır? A)Alternatörlerde sargı kısa devresinde B)Trafolarda sargı içi kısa devrelerde C)Alternatörlerde sargı içi kısa devresinde D)Hepsi 8. 3 sargılı gerilim trafosu hangi rölede kullanılır? A) Sargı kısa devresi rölesinde mesafe (empedans) rölesinde B) Vatmetrik röle ve mesafe (empedans) rölesinde C) Mesafe (empedans) rölesinde D) Sargı kısa devresi ve vatmetrik rölede 9. Hatlarda kısa devrelerde hattın yalnızca arızalı bölgesini devre dışı bırakan koruma rölesinin adı nedir? A) Vatmetrik röle B) Empedans rölesi C) Toprak rölesi D) Sargı kısa devre rölesi Aşağıdakilerden hangisi empedans rölesinin ünitelerinden değildir? A) Yol verme ünitesi B) Ölçme ünitesi C) Kademelendirme ünitesi D) Yön elemanı DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 21 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Kısa devre koruma rölelerinin montaj yerlerini, bağlantı şemalarını tanıyacak, uygun ortam sağlandığında kısa devre koruma rölelerinin montajını hatasız olarak yapabileceksiniz. ARAŞTIRM A    Kısa devre koruma rölelerinin kullanılma yerlerini araştırınız. Kısa devre koruma rölelerinin bağlantı şemalarını ve montaj özelliklerini araştırınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı kullanmanız ve ürünlerin satıldığı mağazaları, üretici firmaları, ürünlerin kullanıldığı işletmeleri gezmeniz gerekmektedir. Gittiğiniz firma ve işletmelerde bu konularda yetkili teknik personelden konu hakkında ön bilgi edininiz. 2. KISA DEVRE KORUMA RÖLE MONTAJ VE BAĞLANTILARI Kısa Devre Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri Enerji üretim ve dağıtım tesislerinde kısa devre koruma röleleri tesisin farklı bölümlerinde ve farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Trafolarda Kullanımı Bir izolasyon hatası sonucu transformatörlerin faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devreleri önlemek için büyük güçlü transformatörlerde sargı kısa devresi koruma rölesi kullanılır. Hatlarda Kullanımı Enterkonnekte şebekeyi oluşturan enerji nakil hatlarında meydana gelen kısa devre arızalarında, arızalı kısmı tespit ederek devre dışı bırakmak için mesafe rölesi kullanılır. Alternatörlerde Kullanımı Alternatörlerde aşağıdaki durumlar için iki farklı koruma rölesi kullanılır:  Alternatörlerde bir izolasyon hatası sonucu faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devreleri önlemek için sargı kısa devresi koruma rölesi kullanılır. 22  Alternatörlerde geri güç beslemelerinde (ters akım durumu ) ve faz-toprak kaçaklarında ters akım (vatmetrik) rölesi kullanılır. Kısa Devre Koruma Röle Yerine Montajı Montaj Araç Gereçleri          Elektrikçi takım çantası ( izoleli pense, yankeski, kargaburnu, kontrol kalemi, düz tornavida, yıldız tornavida, elektrikçi bandı, kablo soyma pensi, avometre, demir testeresi, falçata) Açıkağız anahtar takımı Emniyet ve güvenlik elemanları ( önlük, eldiven, baret) Bağlantı cıvataları ve kelebekleri Koruma role yardımcı elemanları Gerilim trafosu Sinyal –alarm rölesi Kesiciyi açtırma rölesi Kablo kanalları veya kablo bağları Koruma Röle Yardımcı Elemanları  Akım trafosu Resim Çeşitli akım trafoları Bağlı oldukları devreden geçen akımı, istenen oranda küçülterek bu akımla sekonder terminallerine bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel trafolara denir. TSE’ye göre primerleri , A veya bunların 10’un katları ya da ondalıkları kullanılır. Yine TSE’ye göre sekonderleri A değerlerinde yapılır. Akım trafoları devrede iken kesinlikle sekonder devreleri açık bırakılmaz. Açılması hâlinde sekonder devrede insan yaşamını tehlikeye sokacak değerlerde gerilimler oluşur. 23  Gerilim trafosu Bağlı oldukları devredeki primer gerilimi, belli oranda küçülterek bu gerilimle sekonder terminallerine bağlı cihazları besleyen özel trafolardır. Primerleri bağlanacak devrenin gerilimine göre seçilir. Sekonderleri ise TSE’ye göre V olacak şekilde üretilmişlerdir.  Sinyal – alarm rölesi Herhangi bir arıza anında arızayı sinyal lambası veya ses ile bildiren röledir. Röle ile beraber ses, sinyal sistemi beraber üretilenleri de vardır.  Kesici açtırma rölesi Kesici açma tertibatına enerji veren röledir. Resim Yardımcı röleler ve sıra klemensler  Kablo kanalları veya kablo bağları Resim Pano içi kablo kanalı 24 Resim Kablo bağları İletkenlerin pano içi veya duvarlarda bir yalıtkan muhafaza içerisinde düzenli hâle gelmesini sağlayan elemanlara kablo kanalı denir. İletkenlerin kablo kanalı döşenmeden toplu hâlde düzenli bir hâle getirilmesini sağlayan elemana ise kablo bağı denir. Montaj Yapma Yöntem İşlem Sırası Montaj esnasında uyulması gereken işlem sırası şöyle sıralanabilir:      Çalışılacak devrenin enerjisi kesilir. Devrede çalışma yapıldığına dair gerekli uyarı ve ikaz tedbirleri alınır. Gerekli güvenlik topraklamaları gerçekleştirilir. Çalışma ortamının gerilim seviyesine uygun güvenli çalışma tedbirleri alınır. Röle ve yardımcı elemanları daha önceden belirlenmiş olan montaj yerlerine uygun araç ve gereçler kullanılarak monte edilir. Montajda Dikkat Edilecek Hususlar         Rahat hareket edilecek ortamlarda çalışınız. Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alınız. Röleleri mekanik darbelerden koruyunuz. Röle ve yardımcı röleleri uygun şekilde yerleştiriniz. Kablo kanallarının röle ve yardımcı rölelere simetrik olarak monte edilmesine dikkat ediniz. Kablo kanalı ile klemens arası mesafenin rahat çalışmayı sağlamalıdır, dikkat ediniz. Daha sonra dikkatli, düzenli, temiz çalışma ilkelerine mutlaka uyulmalı ve aceleci olunmamalıdır. Montajın sağlıklı ve güvenli olması için montajda fazladan harcanacak dakikaların önemi yoktur. Montajda mutlaka araç ve gereçler kendi amaçları doğrultusunda kullanılmalı ve mekanik zorlamalardan kaçınıldığı gibi gevşek bağlantılardan da kaçınılmalıdır. 25 Kısa Devre Koruma Röle Bağlantı Şemaları Şekil Sargı kısa devresi koruma rölesi Şekil Elektronik ters akım (vatmetrik) rölesi 26 Şekil Vatmetrik röle bağlantısı 27 Şekil Mesafe koruma rölesi başlangıç ünitesi Şekil Mesafe koruma rölesi yön elemanı (röle) normal çalışma durumu 28 Şekil Mesafe koruma rölesi yön elemanı (röle) arıza çalışma durumu Şekil Mesafe koruma rölesi bir faz, üç kademeli ölçme ünitesi bağlantı şeması 29 Kısa Devre Koruma Röle Bağlantıları Bağlantı İletkenleri Özellikleri    İletkenler TSE standardına uygun olmalıdır. En az 2,5 mm2 tek damarlı çok telli olmalıdır (NVa). Koruma devresi iletkenleri ile alarm devresi iletkenleri ayrı renkli olmalıdır. Bağlantı Yöntem İşlem Sırası     Montajı yapılmış elemanların konumuna göre kablo kanalları panoya yerleştiriniz. Gerilim trafosundan gelen uçlar rölenin bobin uçlarına bağlayınız. Alarm rölesinin bobin uçları kısa devre koruma devresinin alarm kontaklarına bağlayınız. Kesici açma rölesinin bobin uçları kısa devre koruma rölesindeki kesici açma kontaklarına bağlayınız. Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar      Emniyet ve güvenlik tedbirlerine uyunuz. Kablo uçları klemense uygun ölçüde açınız. Bağlantı vidalarını iletkene zarar vermeyecek ölçüde sıkınız. İletkenler kablo kanalına düzenli olarak yerleştiriniz. Bağlantı yapılırken iletkenin izolasyonuna zarar vermeyiniz. 30 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Kısa devre koruma rölelerinin seçimini yapınız. Bağlantı şemalarını okuyarak kısa devre koruma rölesinin bağlantısını yapınız. İşlem Basamakları     Öneriler  Kısa devre koruma röle çeşitlerinin alternatör, transformatör ve enerji nakil hatlarında hangi amaçla kullanıldıklarını araştırınız.  Kısa devre koruma rölelerinin öğrenme Kısa devre koruma rölelerinin kullanılma faaliyeti içerisinde, kataloglarda, kaynak yerlerini seçiniz. kitaplarda yer alan bağlantı şemalarını Kısa devre koruma röle bağlantı şemalarını inceleyiniz. okuyunuz.  Uygun atölye veya işletme ortamında, Kısa devre koruma röle yerine montajını gerekli iş güvenliği ve montaj tedbirlerini yapınız. aldıktan sonra röleye ait katalog bilgileri Kısa devre koruma röle bağlantılarını doğrultusunda montajı işlem basamakları yapınız. sırasıyla gerçekleştiriniz.  Montajını bitirdiğiniz kısa devre koruma rölesinin iletken bağlantılarını yine röleye ait bağlantı şeması doğrultusunda işlem basamaklarını atlamadan gerçekleştiriniz. KONTROL LİSTESİ Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. Değerlendirme Ölçütleri 1. 2. 3. 4. Evet Hayır Kısa devre koruma rölelerinin kullanılma yerlerini seçtiniz mi? Kısa devre koruma röle bağlantı şemalarını okudunuz mu? Kısa devre koruma röle yerine montajını yaptınız mı? Kısa devre koruma röle bağlantılarını yaptınız mı? DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 1.( ) Sargı kısa devre koruma röleleri hem trafolarda hem de alternatörlerde kullanılır. 2.( ) Ters akım röleleri yalnızca hatlarda kullanılır. 3.( ) Alternatörlerde bir izolasyon hatası sonucu faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devreleri önlemek için sargı kısa devresi koruma rölesi kullanılır. 4.( ) Koruma rölelerinde primer bağlantı tipi, üstünlüklerinden dolayı sekonder bağlantıya tercih edilir. 5.( ) Röle montajı esnasında yapılması gereken ilk iş gerekli güvenlik topraklamalarını gerçekleştirmektir. 6.( ) Montajda mutlaka araç ve gereçler kendi amaçları doğrultusunda kullanılmalı ve mekanik zorlamalardan kaçınıldığı gibi gevşek bağlantılardan da kaçınılmalıdır. 7.( ) Röle montajı esnasında, devrede çalışma yapıldığına dair gerekli uyarı ve ikaz tedbirleri alınmalıdır. 8.( ) ( )Röle montajından sonra yapılacak iletken bağlantılarında, kullanılacak iletkenlerin uygun kesitte olması yeterlidir. 9.( ) İletken bağlantılarında mümkünse renk kodlamaları veya farklı bir yöntemle kablo kodlaması yapılmalıdır. ( ) İletkenlerin klemenslere ve bağlantı aparatlarına bağlanması esnasında mekanik zorlamalardan kaçınılmalı aynı zamanda gevşek irtibat önlenmelidir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 32 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ Toprak kaçağı koruma rölelerinin yapılarını, çeşitlerini ve temel özelliklerini tanıyacak, uygun ortam sağlandığında oluşan kısa devrelerin nedenlerini belirleyip doğru röle seçimini hatasız olarak yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA    Trafolar ve alternatörlerde toprak kaçağı arıza nedenlerini araştırınız. Toprak kaçağı koruma rölelerinin çeşitlerini ve özelliklerini araştırınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı kullanmanız ve ürünlerin satıldığı mağazaları, üretici firmaları, ürünlerin kullanıldığı işletmeleri gezmeniz gerekmektedir. Gittiğiniz firma ve işletmelerde bu konularda yetkili teknik personelden konu hakkında ön bilgi edininiz. 3. TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri       Transformatörlerin izolasyonu pamuk, ipek, kâğıt, ve izolasyon(yalıtım) kâğıdı ile sağlanır. Yalıtkanın yıpranması Fider iletkenlerinin kopması Direklerin yıkılması Aşırı gerilim sonucu izolatör üzerinde ark oluşması Buşing veya izolatörlerin kırılması veya çatlaması Ağacın enerji nakil hattına değmesi veya yaslanması 33 Resim Güç transformatörü üzerinde buşinglerin görünümü Alternatörlerde Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri    Statorda izolasyonun bozulması Rotorda izolasyonun bozulması Alternatör çıkışı bara yalıtım bozukluğu veya yetersizliği Toprak Kaçağı Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri    Faz toprak kaçağı koruma rölesi Rotor toprak kaçağı koruma rölesi Sargı kaçağı koruma rölesi 34 Faz Toprak Kaçağı Koruma Rölesi Tanımı Alternatör ve transformatörlerin yıldız bağlı ve nötr noktası, topraklı olan sekonder sargısının beslediği devrede oluşan bir faz-toprak ( gövdeye kaçak ) arızasında, güç transformatörünü ve alternatörü korumak amacıyla kullanılan rölelere faz toprak kaçağı koruma rölesi denir. Resim Elektronik toprak rölesi Resim Mekanik toprak rölesi Yapısı Mekanik olan endüksiyon prensibine göre çalışan toprak rölesinde akım bobini, disk tertibatı, kontaklar, bayrak ve bayrak kaldırma tertibatı, tep ayar vidalarından oluşur. Elektronik toprak rölelerinde ise yardımcı iç röleler, ECU ( elektronik kontrol ünitesi) , ayar anahtarlarından oluşur. Çalışma Prensibi Faz toprak kısa devrelerinde, koruma yapılabilmesi için trafo ve alternatör yıldız bağlantı noktaları, doğrudan veya omik değeri çok yüksek olan bir direnç üzerinden topraklanmalıdır.  Doğrudan topraklı devrede faz toprak kaçağı koruma rölesi nötr noktasına yerleştirilen akım trafosunun sekonderinden beslenir. Fiderlerden¹ herhangi birinde oluşan faz-toprak arızasında, güç transformatörünün sekonder sargısının nötr noktasından bir kısa devre akımı geçer. Bu akım, akım trafosunun primer sargısından devresini tamamlar. Bu durumda akım trafosunun sekonder sargısına belirli oranda yansıyan arıza akımı röle kontağının kapanmasını sağlar. Ancak röle belirli değerde zaman gecikmesine ayarlı olduğu için fider-toprak korumasının görev yapmaması hâlinde ve ayarlandığı süre sonunda çalışır. Bu durumda;  Sesli ikaz verir (Korna çalar.).  Pano üzerindeki faz-toprak kaçağı arıza sinyali yanar.  Transformatör çıkış kesicisi devreyi açar. 35 Şekil Doğrudan topraklı devrede transformatör toprak koruması Omik değeri çok yüksek olan bir direnç üzerinden topraklama yapılmışsa sargılardan biri toprağa kaçak yaptığında toprak üzerinde kapanan devrede bir akım akışı olur. Bu akım tehlikesiz bir değerde tutularak faz toprak kaçağı koruma rölesinin çalıştırılmasında kullanılır. Bu durumda;      Sesli ikaz verir (Korna çalar.). Pano üzerindeki faz-toprak kaçağı arıza sinyali yanar. Giriş kesicisi açar. Genel açma rölesi çalışır. Kapama devresi kilitlenir. Şekil Direnç üzerinden topraklı devrede transformatör koruması çalışma prensibi 36 Resim Korna rölesi Özelliği      Elektronik ve mekanik olanları vardır. Yalnızca toprak kaçağı koruma rölesi olarak yapılan ya da birden fazla koruma yapan röle şeklinde bulunur. Bir bayraklı ya da iki bayraklı olanları vardır. Düz zaman röleli ya da ters zaman röleli olarak üretilir. Yardımcı elemanlarla ( akım trafosu, kesici açma rölesi kilitleme rölesi )birlikte kullanılır. Kullanma Yerleri    Transformatörlerde fider-toprak kısa devresine karşı hattı korumak için kullanılır. Transformatörlerde trafo çıkışı–toprak kısa devresine karşı transformatörü korumak için kullanılır. Alternatör çıkışı–toprak kısa devresinde alternatörü korumak için kullanılır. Rotor Toprak Kaçağı Koruma Rölesi Tanımı Rotor toprak kaçağı koruma rölesi, büyük güçlü alternatörlerin rotor sargıları (uyartım devresi) ile toprak arasında oluşacak kısa devrelere karşı koruma yapan koruma röleleridir. 37 Resim Alternatör rotoru Yapısı Eski modelleri elektromekanik yapıda olmasına karşın günümüzde koruma hassasiyeti ve güvenirliliği daha yüksek olan elektronik ve mikroişlemci tabanlı olan tipleri tercih edilmektedir. Çalışma Prensibi Toprak kısa devresinin belirtisini gösteren geçmişte kullanılan koruma düzeni, rotor sargısının üzerinden seri bağlı ve orta noktaları topraklanmış iki dirençten oluşmaktadır. Toprak kısa devresini tespit eden bu tasarı yalnızca uyarma sargısı uçlarının yakınındaki kısa devreler için olumlu bir sonuç vermiştir. Çok duyarlı şekilde toprak kaçağı arızasını tespit 38 etme işlemi ise duyarlı bir röle üzerinden topraklamak için orta nokta bağlantısı ve lineer olmayan dirençler tekrar yerleştirilerek elde edilebilmiştir. Rotor toprak arızalarının saptanması için çeşitli metotlar kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:    Potansiyometre metodu Alternatif akım enjeksiyon metodu Doğru akım enjeksiyon metodu Her metot, uyarma devresi ile toprak arasına bağlanan bir gerilim rölesinin çalışması ilkesine dayanır, rotor-toprak arıza noktasında kapanan bir elektriksel devreyi içerir. Alternatörün rotor-toprak arızasının tespiti için en çok kullanılan metot doğru akım enjeksiyon metodudur. Bu sistemde trafo çıkışında köprü diyotlu redresör bulunmaktadır. Köprünün pozitif çıkış ucu röle ve sınırlama direnci üzerinden alan sargısının pozitif ucuna irtibatlıdır. Bu metotla rotorun yatakları üzerinden kaçak sirkülasyon akımları akmaz. Bir toprak arızası olduğunda, röleden arıza direncine bağlı bir akım akıp röleyi çalıştırır. Röle kullanıcının tercihleri doğrultusunda şu işlemleri gerçekleştirir:    Sesli ikaz verir (Korna çalar.). Pano üzerindeki rotor-toprak kaçağı arıza sinyali yanar. Kendisine bağlı bulunan kesici ve kilitleme düzenlerini kumanda eder. Özelliği Alternatörlerdeki uyarma devresindeki bir toprak kısa devresi kendi başına tehlikeli değildir fakat mekanik bozukluk ve yalıtkan zayıflamasına sebep olur ve ikinci bir toprak kısa devresi oluşursa sargı akımı artacak ve bu durum bir dengesiz hava aralığı akısı oluşturarak rotorda titreşime neden olur. Bu da bölgesel ısınma ile rotorda distorsiyona sebep olur. Rotor tehlikeli bir şekilde normal eksenden kayar. Titreşim ve yataklarda hasar oluşturur. Bu olumsuzlukları önlemek için büyük güçlü alternatörlerde kullanılan rotor toprak kaçağı koruma rölesi harici beslemeye gerek duyan, sekonder tip bir koruma rölesidir. Kullanılma Yerleri Rotor toprak kaçağı koruma rölesi enerji üretim merkezlerinde büyük güçlü alternatörlerde, uyartım devresi ile toprak arasında oluşabilecek rotor-toprak kaçaklarına karşı kullanılır. 39 Sargı Kaçağı Koruma Rölesi Resim Sabit zamanlı toprak rölesi Tanımı Büyük güçlü alternatörlerin stator izolasyonundaki delinme ve sargıdan demir nüveye kaçak akım meydana gelmesi, bir sargı kaçağı (stator-toprak arası) olarak tanımlanır. Bu tip arızalara karşı kullanılan koruma rölelerine sargı kaçağı koruma rölesi adı verilir. Resim Alternatör statoru Yapısı Eski modelleri elektromekanik yapıda olmasına karşın günümüzde koruma hassasiyeti ve güvenirliliği daha yüksek olan elektronik ve mikroişlemci tabanlı olan tipleri tercih edilmektedir. 40 Çalışma Prensibi Alternatör stator sargıları demir gövde içine açılmış oluklar içine yerleştirilmiştir. Stator sargısının bir izolasyon hatası sonucu gövde ile temas etmesi sargı kaçağı oluşturur. Alternatörlerde en sık rastlanan arızalar bu tip arızalar olup bunlar iç arızaların yaklaşık %70 ‘ini oluşturur. Zararın boyutu sargıların yıldız noktasının durumuna bağlıdır.   Yıldız noktası yalıtılmış ise bu kaçak durumunda herhangi bir akım akmayabilir ve bir tehlike oluşmaz. Ancak başka bir faz sargısında da gövdeye kaçak oluşursa bu durumda sargı kısa devresi oluşur ve sargılar yüksek kısa devre akımlarından zarar görür. Farklı bir faz sargısı değil de yine aynı faz sargısının bir başka noktasından da gövdeye kaçak olması ise sarım kısa devre arızasına neden olur. Yıldız noktası topraklanmış ise bu durumda sargı kaçağı toprağa akacağı için faz toprak kısa devresi oluşturur ki bundan ve zararlarından önceki konularda bahsedilmiştir. Sargı kaçağının birçok belirtisi vardır. Hatalı sargının gövde ile temas etmesi diğer faz sargılarının gerilimini yükseltir. Bu gerilim yükselmesi gene izolasyon delinmesine sebep olur. Ayrıca hatalı faz sargısının geriliminde bir kayma oluşur. Alternatörün yıldız noktasında oluşan bu kayma gerilimi tespit edilerek koruma yapılabilir. Kaçağın sargı başında olması hâlinde kayma gerilimi maksimum değerini alır. Sargı sonuna doğru gidildikçe kayma gerilimi azalır, kaçağın sargı sonunda (yıldız noktasında) olması hâlinde ise kayma gerilimi sıfır olur. Yani yıldız noktasında bir gövdeye kaçak olması hiçbir soruna yol açmaz. Bu durumda sadece yıldız noktası topraklanmış olur. Ancak bu durumda da yine arıza (kaçak) giderilmelidir. Alternatörlerin yıldız noktası genelde direkt topraklanır. Bu durumda hatalar açık olarak ortaya çıkar. Yalıtılmış yıldız noktası ise hatayı gizler. Yıldız noktasının direkt topraklandığı durumda hatanın sargı başında olması hâlinde kayma gerilimi maksimum değerde olup faz gerilimine eşit olduğu için hata akımı çok büyük değerde olur. Bu durumda alternatör sargıları yanabilir. Bu nedenle yıldız noktası bir direnç üzerinden topraklanır. Bu direnç genellikle lineer olmayan bir dirençtir. Bu sayede akım sınırlandırılır. Özetle sargı kaçağı koruma rölesi, sargıdan gövdeye kaçak olması durumunda hem hata akımının hem de kayma geriliminin ölçülmesi prensibi ile koruma yapar. Kullanıcının tercihleri doğrultusunda şu işlemleri gerçekleştirir:   Sesli ikaz verir (Korna çalar.). Pano üzerindeki sargı kaçağı arıza sinyali yanar. 41  Kendisine bağlı bulunan kesici ve kilitleme düzenlerini kumanda eder. Özelliği       Elektronik ve mekanik olanları vardır. Yalnızca toprak kaçağı koruma rölesi olarak yapılan ya da birden fazla koruma yapan röle şeklinde bulunur. Bir bayraklı yapılır. Baraya direk kumanda etmesi durumunda kullanılacak sargı–toprak arızası rölesi ters zaman karakteristikli röle olarak seçilmelidir. Yardımcı elemanlarla (akım trafosu, kesici açma rölesi kilitleme rölesi) birlikte kullanılır. Sargı kaçağı rölesi olarak kullanılacak aşırı akım rölesi ani çalışmalı olabilir. Kullanılma Yerleri Sargı kaçağı koruma rölesi enerji üretim merkezlerinde büyük güçlü alternatörlerde, stator faz sargıları ile gövde arasında oluşabilecek stator-toprak kaçaklarına karşı kullanılır. 42 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Toprağa kaçak durumlarını belirleyerek uygun toprağa kaçak koruma rölesinin seçimini yapınız. İşlem Basamakları  Toprağa kaçak nedenlerini seçiniz.  Toprak kaçağı koruma rölelerini seçiniz. Öneriler  Öğrenme faaliyeti içerisinde ve bulabildiğiniz diğer kaynaklarda, transformatör ve alternatörlerdeki toprağa kaçak nedenleri konusunu gözden geçiriniz.  Toprak kaçağı koruma röle çeşitlerinin alternatör ve transformatörlerde hangi amaçla kullanıldıklarını ve aralarındaki farkları araştırınız. KONTROL LİSTESİ Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1. 2. Evet Hayır Toprağa kaçak nedenlerini seçmek Toprak kaçağı koruma role çeşitlerini seçmek DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 43 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 1.( ) Transformatörlerin sargıları birbirlerinden, magnetik devreden ve transformatör gövdesinden çeşitli tedbirlerle (vernik, özel kâğıt, izolasyon yağı, vb.) etkin bir şekilde yalıtılmıştır. 2.( ) ( )Alternatörlerin stator sargılarından magnetik devreye ve gövdeye karşı, çeşitli nedenlerle bir izolasyon hatası sonucu elektriksel temas oluşsa bile bu durum stator sargılarından toprağa kaçak oluşturmaz. 3.( ) ( )Buşingler, alternatörlerin sargı uçlarının dış devreye bağlanması için kullanılan silindirik porselen elemanlardır. 4.( ) ( )Toprak kaçağı koruma rölelerinde, elektronik ve mikroişlemci tabanlı sistemler geliştirilmesine rağmen elektromekanik yapıda olan tipleri günümüzde koruma hassasiyeti ve güvenirliliği daha yüksek olduğu için tercih edilmektedir. 5.( ) ( )Faz toprak kısa devrelerinde, koruma yapılabilmesi için trafo ve alternatör yıldız bağlantı noktaları, doğrudan veya omik değeri çok yüksek olan bir direnç üzerinden topraklanmalıdır. 6.( ) ( )Faz toprak kaçağı koruma rölesi çalışma sınıfı bakımından sekonder koruma röleleri sınıfına girmesine rağmen güç transformatörünün sekonder sargısının veya alternatörün stator sargılarının nötr noktasından direkt beslenir. 7.( ) ( )Alternatörün rotor-toprak arızasının tespiti için en çok kullanılan metot doğru akım enjeksiyon metodudur. 8.( ) ( )Alternatörlerin uyarma devresindeki toprak kısa devresi, rotoru eksenden kaydırır, titreşim ve yataklarda hasar oluşturur. 9.( ) ( )Büyük güçlü transformatörlerin sargı izolasyonundaki delinme ve sargıdan demir nüveye kaçak akım meydana gelmesi, bir sargı kaçağı olarak tanımlanır ve bu tip arızalara karşı sargı kaçağı koruma rölesi kullanılır. ( ) ( )Sargı kaçağı koruma rölesi, sargıdan gövdeye kaçak olması durumunda hem hata akımının hem de kayma geriliminin ölçülmesi prensibi ile koruma yapar. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 44 ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 AMAÇ Toprak kaçağı koruma rölelerinin montaj yerlerini, bağlantı şemalarını tanıyacak, uygun ortam sağlandığında toprak kaçağı koruma rölelerinin montajını hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA    Toprak kaçağı koruma rölelerinin kullanılma yerlerini araştırınız. Toprak kaçağı koruma rölelerinin bağlantı şemalarını ve montaj özelliklerini araştırınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı kullanmanız ve ürünlerin satıldığı mağazaları, üretici firmaları, ürünlerin kullanıldığı işletmeleri gezmeniz gerekmektedir. Gittiğiniz firma ve işletmelerde bu konularda yetkili teknik personelden konu hakkında ön bilgi edininiz. 4. TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ MONTAJ VE BAĞLANTILARI Toprak Kaçağı Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri Trafolarda Büyük güçlü transformatörlerde, faz sargıları ile gövde dolayısı ile toprak arasında oluşan faz-toprak kaçaklarında sistemin korunması amacıyla faz toprak kaçağı koruma rölesi kullanılır. Alternatörlerde Büyük güçlü alternatörlerde, faz sargıları ile gövde dolayısı ile toprak arasında oluşan faz-toprak kaçaklarında sistemin korunması amacıyla faz toprak kaçağı koruma rölesi kullanılır. Yine enerji üretim merkezlerinde büyük güçlü alternatörlerde, stator faz sargıları ile gövde arasında oluşabilecek stator-toprak kaçaklarına karşı sargı kaçağı koruma rölesi kullanılır. Uyartım devresi ile toprak arasında oluşabilecek rotor-toprak kaçaklarına karşı ise rotor toprak kaçağı koruma rölesi kullanılır. 45 Toprak Kaçağı Koruma Röle Yerine Montajı Montaj Araç Gereçleri         Elektrikçi takım çantası (izoleli pense, yankeski, kargaburun, kontrol kalemi, düz tornavida, yıldız tornavida, elektrikçi bandı, kablo soyma pensi, avometre, demir testeresi, falçata) Açıkağız anahtar takımı Emniyet ve güvenlik elemanları ( önlük, eldiven, baret) Bağlantı cıvataları ve kelebekleri Koruma role yardımcı elemanları Akım trafosu Sinyal –alarm rölesi Kesiciyi açtırma rölesi Koruma Röle Yardımcı Elemanları Toprak kaçağı koruma rölelerinin montajında kullanılan en önemli yardımcı elemanlar akım ve gerilim trafolarıdır. Koruma rölelerinde sekonder bağlantı tipi, üstünlüklerinden dolayı primer bağlantıya tercih edilir. Bunun için röleler ana hat üzerine yerleştirilen uygun değerlerde trafolarla sisteme monte edilir. Rölelerde harici besleme ünitesi olarak akü veya kondansatör gruplarının kullanımı da yaygındır. Bunların dışında kullanılan rölenin tipi ve modeline göre ek donanımlar da bulunabilir. Montaj Yapma Yöntem İşlem Sırası Montaj esnasında uyulması gereken işlem sırası şöyle sıralanabilir:      Çalışılacak devrenin enerjisi kesilir. Devrede çalışma yapıldığına dair gerekli uyarı ve ikaz tedbirleri alınır. Gerekli güvenlik topraklamaları gerçekleştirilir. Çalışma ortamının gerilim seviyesine uygun güvenli çalışma tedbirleri alınır. Röle ve yardımcı elemanları daha önceden belirlenmiş olan montaj yerlerine uygun araç ve gereçler kullanılarak monte edilir. Montajda Dikkat Edilecek Hususlar     Rahat hareket edilecek ortamlarda çalışınız. Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alınız. Röleleri mekanik darbelerden koruyunuz. Röle ve yardımcı röleleri uygun şekilde yerleştiriniz 46   Kablo kanallarının röle ve yardımcı rölelere simetrik olarak montajının yapılmasına dikkat ediniz. Kablo kanalı ile klemens arası mesafenin rahat çalışmayı sağlayacak şekilde olmasına dikkat ediniz. Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantı Şemaları Şekil Doğrudan topraklı devrede, transformatör ve alternatör faz toprak koruma rölesi Şekil Direnç üzerinden topraklı devrede, transformatör veya alternatör faz toprak koruma rölesi 47 Şekil Faz toprak kaçağı koruma rölesi ve jeneratör korumasındaki bağlantısı Şekil Doğrudan topraklı, faz toprak kaçağı koruma rölesi Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantıları Bağlantı İletkenleri Özellikleri   İletkenler TSE standardına uygun olmalıdır. En az 2,5 mm2 tek damarlı çok telli olmalıdır(NVA). 48  Koruma devresi iletkenleri ile alarm devresi iletkenleri ayrı renkli olmalıdır. Bağlantı Yöntem İşlem Sırası Yerlerine montajı yapılmış röle ve yardımcı donanımlarının iletken bağlantıları esnasında uyulması gereken işlem sırası şöyle sıralanabilir:         Öncelikle, bağlantılarda kullanılmak üzere, röle ve yardımcı donanımlarının açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış bağlantı şeması temin edilir. Röle ve yardımcı donanımlarının gerektirdiği kesit ve özelliklerde iletkenler seçilir. Mümkünse renk kodlamaları veya farklı bir yöntemle kablo kodlaması yapılır. Bağlantı mesafeleri ölçülerek iletkenler uygun uzunlukta kesilir. İletkenlerin uçları dikkatli bir şekilde soyulur ve ideal bir bağlantı için kablo pabucu veya lehimleme yöntemi ile bağlantı klemensleri için hazırlanır. İletkenlerin bağlantılar esnasında geçecekleri yolların güvenli olması için kablo kanalı ve benzeri gibi gerekli tedbirler alınır. Bağlantı şemalarına sadık kalınarak belirli bir düzen dâhilinde iletken bağlantıları gerçekleştirilir. Bağlantılardaki gevşeklik, temassızlık gibi sorunlar son kez elle, gözle ve gerekiyorsa ölçü aletleri ile kontrol edilerek bağlantılar tamamlanır. Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar     Kablo uçları klemense uygun ölçüde açılır. Bağlantı vidalarını iletkene zarar vermeyecek ölçüde sıkılır. İletkenler kablo kanalına düzenli olarak yerleştirilir. Bağlantı yapılırken iletkenin izolasyonuna zarar verilmemelidir. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 30 Kasım tarihinde Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can ( insan hayatı ) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin yönetmelik hükümlerini kapsar. Bu yönetmelik yeni kurulacak tesislere ve kurulu tesislerde değişikliğe uğrayacak kısımlara uygulanır. Topraklamalar Yönetmeliği 21 Ağustos tarihinde Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik esas itibari ile frekansı Hz‘in altındaki alternatif akım (AA) ve doğru akım (DA) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin yönetmelik hükümlerini kapsar. 49 Özelliklerinin farklı olması nedeniyle yüksek gerilimli elektrik kuvvetli akım tesislerine ve alçak gerilimli elektrik tesislerine ilişkin topraklama kuralları ile bilgi işlem ve iletişim donanımlarının topraklamasına ilişkin kurallar ayrı bölümler hâlinde verilmiştir. Bu yönetmelik, yeni kurulacak tesislere ve büyük değişikliğe uğrayacak kurulu tesislere uygulanır. 50 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Toprak kaçağı koruma rölelerinin seçimini yapınız. Bağlantı şemalarını okuyarak toprak kaçağı koruma rölesinin bağlantısını yapınız. İşlem Basamakları     Öneriler  Toprak kaçağı koruma röle çeşitlerinin alternatör ve transformatörlerde hangi amaçla kullanıldıklarını araştırınız.  Toprak kaçağı koruma rölelerinin öğrenme faaliyeti içerisinde, kataloglarda, kaynak Toprak kaçağı koruma rölelerinin kitaplarda yer alan bağlantı şemalarını kullanılma yerlerini seçiniz. inceleyiniz. Toprak kaçağı koruma röle bağlantı  Uygun atölye veya işletme ortamında şemalarını okuyunuz. gerekli iş güvenliği ve montaj tedbirlerini Toprak kaçağı koruma röle yerine aldıktan sonra röleye ait katalog bilgileri montajını yapınız. doğrultusunda montajı işlem basamakları Toprak kaçağı koruma röle bağlantılarını sırasıyla gerçekleştiriniz. yapınız.  Montajını bitirdiğiniz toprak kaçağı koruma rölesinin iletken bağlantılarını yine röleye ait bağlantı şeması doğrultusunda işlem basamaklarını atlamadan gerçekleştiriniz. KONTROL LİSTESİ Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1. 2. 3. 4. Evet Hayır Toprak kaçağı koruma rölelerinin kullanılma yerlerini seçtiniz mi? Toprak kaçağı koruma röle bağlantı şemalarını okudunuz mu? Toprak kaçağı koruma röle yerine montajını yaptınız mı? Toprak kaçağı koruma röle bağlantılarını yaptınız mı? DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 51 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 1. Toprak kaçağı koruma röleleri trafolarda sekonder sargı akım trafosu üzerinden orta faza bağlanır. 2. Toprak kaçağı koruma röleleri alternatör akım trafosu üzerinden bağlanır. 3. Klemens bağlantı vidalarını ölçüde sıkılır. 4. Koruma devresi iletkenleri ile alarm devresi iletkenleri renkli olmalıdır. 5. Elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can ( insan hayatı) mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayan yönetmeliğe denir. 6. Her koruma elemanı hemen önündeki işletme elemanının korunmasını sağlayacak şekilde, bu elemanın değerlerine göre ayarlanmalıdır. 7. Koruma rölelerinin toplam kademe zamanları kullanılan işletme elemanlarının tip deneyleri ile kanıtlanmış anma kısa devre akımına dayanma sürelerinin üzerinde . 8. Ana otomatik aygıtları yardımcı bir akımla çalıştıran açma elektro mıknatısları röleler vb. yardımcı aygıtların akım devrelerine genel kural olarak sigorta . 9. Frekansı Hz alternatif akım (aa) ve doğru akımda(da) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması , işletilmesi, denetlenmesi , can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayan yönetmeliğe .denir. Yüzeysel topraklayıcılar m ile metre arasında bir derinliğe yerleştirilmelidir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 52 MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki arızalardan hangisi trafo arızası sebebi değildir? A) Trafo sargılarında aşırı yüklenme sonucu meydana gelen aşırı akım B) Faz-toprak arızası C) Sargı toprak arızası sonucu meydana gelen ark neticesinde trafo tankının delinmesi D) Uyartımın artması 2. Aşağıdakilerden hangisi alternatörlerde meydana gelen dış arızalardan sayılabilir? A) Altarnatör fazları arasında kısa devreler B) Stator sargıları ile gövde arasında kısa devreler C) Yükteki dengenin bozulması D) Spirler arasında kısa devreler 3. Aşağıdakilerden hangisi alternatörlerde meydana gelen iç arızalardan sayılabilir? A) Frekansta meydana gelen değişmeler B) Sistemin yanlış bağlanması sonucu meydana gelen arızalar C) Rotor sargıları ile gövde arasında kısa devreler D) Hatlardaki çeşitli kısa devreler 4. Santrallerde alternatörler, enerji iletim ve dağıtım devrelerinde kullanılan transformatörler ve çeşitli devre elemanları aşağıdakilerden hangisine karşı korunmasına gerek yoktur? A) Frekansın B) Sabit kalması C) Yüksek gerilim D) Salınım aşırı akım 5. Tek veya çok fazlı devrelerde akımın alıcı olmadan devresini tamamlamasına ne denir? A) Açık devre B) Kapalı devre C) Kısa devre D) Aşırı gerilim 6. Sargı kısa devre koruma rölesinde kontakların görevi nedir? A)Yanlıca kesiciye kumanda etmek içindir. B) Kendisine bağlanmış olan yardımcı rölelere kumanda etmek içindir. C) Yalnızca uyartım sargısı rölesini enerjilendirmek için kullanılır. D) İç aydınlatma için kullanılır. 7. Vatmetrik röle nerelerde kullanılır? A)Alternatörlerde sargı kısa devresinde B)Trafolarda sargı içi kısa devrelerde C)Alternatörlerde sargı içi kısa devresinde 53 D)Hepsi 8. 3 sargılı gerilim trafosu hangi rölede kullanılır? A) Sargı kısa devresi rölesinde mesafe (empedans) rölesinde B) Vatmetrik röle ve mesafe (empedans) rölesinde C) Mesafe (empedans) rölesinde D) Sargı kısa devresi ve vatmetrik rölede 9. Hatlarda kısa devrelerde hattın yalnızca arızalı bölgesini devre dışı bırakan koruma rölesinin adı nedir? A)Vatmetrik röle B) Empedans rölesi C) Toprak rölesi D) Sargı kısa devre rölesi Aşağıdakilerden hangisi empedans rölesinin ünitelerinden değildir? A) Yol verme ünitesi B) Ölçme ünitesi C) Kademelendirme ünitesi D) Yön elemanı Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. ( ) Sargı kısa devre koruma röleleri hem trafolarda hem de alternatörlerde kullanılır. ( ) Ters akım röleleri yalnızca hatlarda kullanılır. ( ) Alternatörlerde bir izolasyon hatası sonucu faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devreleri önlemek için sargı kısa devresi koruma rölesi kullanılır ( ) Koruma rölelerinde primer bağlantı tipi, üstünlüklerinden dolayı sekonder bağlantıya tercih edilir. ( ) Röle montajı esnasında yapılması gereken ilk iş gerekli güvenlik topraklamalarını gerçekleştirmektir. ( ) Montajda mutlaka araç ve gereçler kendi amaçları doğrultusunda kullanılmalı ve mekanik zorlamalardan kaçınıldığı gibi gevşek bağlantılardan da kaçınılmalıdır. ( ) Röle montajı esnasında, devrede çalışma yapıldığına dair gerekli uyarı ve ikaz tedbirleri alınmalıdır. ( ) Röle montajından sonra yapılacak iletken bağlantılarında kullanılacak iletkenlerin uygun kesitte olması yeterlidir. 54 ( ) İletken bağlantılarında mümkünse renk kodlamaları veya farklı bir yöntemle kablo kodlaması yapılmalıdır. ( ) İletkenlerin klemenslere ve bağlantı aparatlarına bağlanması esnasında mekanik zorlamalardan kaçınılmalı aynı zamanda gevşek irtibat önlenmelidir. ( ) Transformatörlerin sargıları birbirlerinden, magnetik devreden ve transformatör gövdesinden çeşitli tedbirlerle (vernik, özel kâğıt, izolasyon yağı, vb.) etkin bir şekilde yalıtılmıştır. ( ) Alternatörlerin stator sargılarından magnetik devreye ve gövdeye karşı, çeşitli nedenlerle bir izolasyon hatası sonucu elektriksel temas oluşsa bile bu durum stator sargılarından toprağa kaçak oluşturmaz. ( ) Buşingler, alternatörlerin sargı uçlarının dış devreye bağlanması için kullanılan silindirik porselen elemanlardır. ( ) Toprak kaçağı koruma rölelerinde, elektronik ve mikroişlemci tabanlı sistemler geliştirilmesine rağmen elektromekanik yapıda olan tipleri günümüzde koruma hassasiyeti ve güvenirliliği daha yüksek olduğu için tercih edilmektedir. ( ) Faz toprak kısa devrelerinde, koruma yapılabilmesi için trafo ve alternatör yıldız bağlantı noktaları, doğrudan veya omik değeri çok yüksek olan bir direnç üzerinden topraklanmalıdır. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. Toprak kaçağı koruma röleleri trafolarda sekonder sargı akım trafosu üzerinden orta faza bağlanır. Toprak kaçağı koruma röleleri alternatör akım trafosu üzerinden bağlanır. Klemens bağlantı vidalarını ölçüde sıkılır. Koruma devresi iletkenleri ile alarm devresi iletkenleri renkli olmalıdır. Elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının , işletilmesinin ve bakımının can ( insan hayatı) mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayan yönetmeliğe denir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili faaliyetleri tekrar inceleyiniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.  BAYRAM Mustafa, Elektrik Tesisleri İle İlgili Sorular ve Çözümler Birsen Yayınevi, İstanbul,  BAYRAM Mustafa, Elektrik Tesisleri Laboratuvar Deneyleri, Birsen Yayınevi, İstanbul,  KILINÇ Eyüp, Endüstriyel Elektrik As Ofset Matbaacılık, Kahramanmaraş,  PEŞİNT Adnan, Özdemir BADUR, Necmettin TİRBEN, Elektrik Bölümü İş ve İşlem Yaprakları Sınıf 3 MEB Basımevi, İstanbul,  PEŞİNT Adnan, Elektrik Santralları Enerji İletimi ve Dağıtımı MEB Basımevi, İstanbul,  TMMOB EMO, Orta Gerilim Transformatör Merkezlerinin Tasarımı, EMO Yayınları, İzmir,  TMMOB EMO, Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi Seminer Notları, EMO Yayınları, İzmir,  ÜSTÜNEL Mustafa, Mahir ALTIN, Mehmet KIZILGEDİK, Endüstriyel Elektrik, MEB Yayınları OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi, Ankara,  YILDIZ Bülent, Elektrik Enerji Sistemlerindeki Üretim Elemanlarının Korunma Tekniğindeki Gelişmeler İTÜFBE Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,  funduszeue.info , Şubat 58

Koruma Rölelerinin Güç Sistemlerinde 4 Temel Uygulaması

Generatörlerin korunmasında generatöre adım dışı röle takılarak bu sorunun ortadan kalması sağlanır. Farklı hatalara (arızalara) dayanan generatör koruma yolları vardır. En yaygın hatalar (arızalar) aniden güç kaybı oluşan büyük generatörlerde, generatör ve yük arasındaki büyük orandaki güç uyumsuzluklarıdır. Bu güç uyumsuzluğu bazı generatörler de senkronizasyon kaybına neden olmaktadır. Bu senkronizasyon kaybı "birim adım dışı hareket" olarakta isimlendirilmektedir. Bunu generatörlerin güç uyumsuzluğundan dolayı sistemin geri kalanıyla uyumlu çalışamaması olarak daha net bir şekilde açıklayabiliriz. Adım dışı hareket durumunda generatör hariç diğer bütün sistem izole edilir ve generatöre adım dışı röle takılarak bu sorunun ortadan kalması sağlanır.
 

 

İletim hatları çeşitli koruma röleleri korunabilir. İletim hatlarının korunmasında en yaygın uygulama onlara mesafe koruyucu röleler takmaktır. Mesafe rölelerinin tasarlanma amacı akım, gerilim ve ölçülen akım-gerilim arasındaki faz açısındaki değişikleri (uyumsuzlukları) ortadan kaldırmaktır. Operasyon ilkesi; hata (arıza) olan mesafe ve rölenin gördüğü empedans arasındaki orana bağlıdır. Bu oranı yazarken rölenin görünen empedansını önceden tanımlanmış eşik değeri ile kıyaslamaktayız. Mesafe rölelerinin özellikleri yaygın olarak aşağıdaki şekilde R-X diyagramında gösterilmektedir. Diğer yandan da şekil 2[b]'de Mho rölesi gösterilmektedir. Mho rölesini özelliği ise yönlendirilmiş olmasıdır.
 

                                                     
Şekle uygun bir örnek olarak diyelim ki bir hata (arıza) oluştu. Bu durumda röledeki gerilim daha düşük olacaktır ya da akımı sabit durumlu yük koşulu değerlerine kıyasla daha yüksek olacaktır. Yani röledeki gerilim düşük ya da akımı normal durumdan yüksek olacaktır. Dolayısıyla rölenin görülen empedansı parametrik döngü (daire) içerindeki herhangi bir değere düştüğünde mesafe rölesi aktif hale gelmektedir. Bu sebeple hattın hatadan (arızadan) sonraki empedansını arızanın yerini bulmak içinde kullanabilirsiniz. Çeşitli mühendislik yapılarında olduğu gibi yedekleme yapmak için kopyalama yapılır. Bitişikteki baraların yakınındaki korunmuş hat bölgesinin ucundaki arızaları engellemek için mesafe röleleri kullanarak ana korumayı sağlamak için en az iki tane alana ihtiyaç vardır
 

"Böyle bir kriter; bir hattın ucunun ötesindeki arızalara (hatalara) karşı var olan her türlü uygulamanın ölçüm hatalarından tetiklenmemesini sağlayacak bir güvenlik faktörü oluşturur. Yani öncül korumayı sağlamak için en az iki tane alanımız olursa bir hattın sonunun ötesindeki arızaya (hataya) karşı yapılan herhangi uygulamada ölçüm hatalarından etkilenmeyecektir. Çeşitli koruma alanları farklı mesafe ölçen birimler kullanılarak kurulabilirler ki bunlarda birinci bölgede oluşan arızaları (hataları) iki mesafe birimi de bu arızaları ( hataları) gidereceği için biri işlevsiz hale gelecektir."


İki boş ünite arasındaki ana farklılık zaman gecikmesidir. Birinci bölgeyi kaplayan birim anında harekete geçerken ikinci bölgede belirlenmiş birim arıza (hata) sinyali uygulama arasında daha fazla zaman gecikmesine sahip olur. Yani biri anında diğeri ise zaman bakımından biraz daha geç devreye girmektedir. Ayrıca sınırlayıcıyı ve uygulama miktarlarını değiştirerek röle uygulama döngüleri şekil 2[b] gösterildiği gibi değiştirilebilir. Bazı uygulamalarda üçüncü bir alan daha eklenir bu ikinci alandan daha büyük olacaktır. Birinci alanda ortaya çıkan bir arıza (hata) için üçüncü alanın uygulaması ikinci alandakinden de daha uzun sürede olacaktır. Yani biri anında diğeri zaman bakımından gecikmeli bir diğeri de gecikmeli olan süreden sonra daha sonra gerçekleşir. Dolayısıyla gecikme arıza(hata) alanı içerisindeki koruyucu şemalar için geçici bir tolerans olanağı sağlamaktadır.

 


Geciktirilmiş uygulama tolerans açıklanırsa tetiklenir hareket geçer. Dolayısıyla bu ortam yedekleme koruma imkanı sağlamaktadır. Aşağıdaki şekilde, mesafe rölelerin koruma alanı ile ilgili bir anlatım vardır. Tipik olarak birinci alan korunan hat empedansının pozitif dizisinin %85 ile % 95 aralığında oluşturulur. İkinci alan birleşen hattın %50 kadar ve de geriye kalan iki hattın %25'lik kısmına da üçüncü alan girmektedir. Birinci alanın uygulama süresi anlık buna karşılık iki ve üçüncü alının süresi T1 ve T2 olarak sırasıyla gösterilmektedir.
 


Günümüzün mikroişlemciye dayanan rölelerinin çoğu çok işlevli koruma özelliklerine sahiptir. Bunlar tek bir birim ünite içerinde tam bir paketi olarak görülmektedirler.

Mesafe korumalı şemalar aracılıyla hat korunması durumunda mikroişlemci temelli koruma röleleri şunları da sağlamaktadır.

► Aşırı akım koruması
► Yönlendirmeli aşırı akım koruması (çoklu paralel hatlar durumunda seçicilik için kullanılır.)
► Düşük veya yüksek gerilim koruması
► Kesici arızası koruması (Kesicinin açma komutunu aldıktan sonra açmasını yapmaması durumunda korumayı sağlamaktadır.)
 


 

Her trafo birimi diferansiyel koruma rölesi ile korunabilir. Bu koruma rölesinin koruma prensibi transformatörlerin yanlarında bulunup yüksek ve düşük gerilimdeki akım değerlerini karşılaştırmaktır. Normal şartlar altında ya da hata (arıza) harici durumda (ayrıca trafonun dönüştürme oranı muhafaza altındaysa) koruma birimine giren akım koruma biriminden ayrılırken yaklaşık olarak eşit değerde olacaktır. Başka bir deyişle koruma biriminde hata (arıza) olmadığı sürece ideal koşullar altında rölenin içinden herhangi bir akım akışı gerçekleşmez.
 


 

Mikro işlemci bazlı koruma röleleri aşırı ısı (normal ısı şartını aşan sarımlar için) ayrıca yüksek-düşük frekans rölelerini içermektedir.

Bu iki koruma rölesi birlikte çalışmaktadırlar. Çünkü trafolardaki enerji kayıpların frekansın artmasına yol açar bundan dolayı aşırı ısı rölesi sarım izolasyon hasarının da önlenmesini sağlar.


 

Elektrik yüklerinde yüksek gerilim dalgalanmaları oluştuğunda ciddi yük hasarlarına neden olabilir. Bu durumda yükler koruma röleleri altında/üstünde kullanılarak korunabilirler. Aşağıdaki şekilde yük korunması için gerilim rölesi altındaki bağlantı gösterilmektedir.
 



Kaynak:

►Electrical-engineering-portal

Aşırı akım rölesi nedir sorusu; fazla akımın çalışan elektrik motoruna, herhangi bir zarar vermemesi için kullanılan bir akım sistemi olarak cevaplanabilir. 

Elektrik sigortaları devrelerin başına konur ve bu sayede hattın korunması sağlanır. Aynı şekilde, bu elektrik sigorta motorunu korumak için de çeşitli akım röleleri kullanılır. 

Aşırı Akım Rölesi Yapısı Nasıldır?

Aşırı akım rölesi, elektrik akımı devresinin sahip olduğu fazlı sayısına göre bağlandığı iletkeni gösterir. 3 fazlı olan bir elektrik akım devresi yani 3 iletkene bağlı olan bir yapıdadır.  

Aşırı Akım Rölesi

  • Termik Karakteristikli Aşırı Akım Rölesi

  • Bağımlı Aşırı Akım Koruma Rölesi

Bu akım koruma rölesi, genel olarak motor ve şebeke korumaları için kullanılır. Örneğin kısa süreli ancak darbeli çalışan motor sistemlerini korumak için tercih edilir. Yani selektif koruma zamanı boyunca kısa devre akımı ile bağımlı yapıda yer alır. Elektrik Sisteminde Kullanılan Aşırı Akım Rölesi Nedir

  • Bağımsız Aşırı Koruma Rölesi

Selektif koruma zamanı süresi, akım ayarı ile aynı anda gerçekleşmez. Motor, şebeke ya da generatör koruması için bağımsız akım koruma rölesi tercih edilir. 

Mesafe Koruma Rölesi

Röle ile arıza oluşan nokta arasında bulunan mesafe empedans ile de ölçülebilir. Rölede tanımlanmış olan mesafe uzunluğuna göre, röle uygun olan kesiciyi kullanır ya da destekleme görevini kullanır.

Diferansiyel Rölesi

Akım trafoları üzerinde yer alan sekondar uçlar ters bağlandığı zaman, derece faz farklı akım oluşumu ortaya çıkar ve buraya akım rölesine de eklenir. Bu akım rölesi ise diferansiyel röle olarak tanımlanır. Ayrıca bu tip röleler, izolasyon hatası nedeni ile ortaya çıkan kısa devreleri sorunsuz şekilde belirleyen röleler olarak bilinir. 

Aşırı Akım Rölesi Çalışma Sistemi Nasıl?

Normal değerde akım değeri bulunuyor ise çıkış kontakları çekili halde bulunur. Eğer bu akım istenilen değere göre daha yüksek derecede bulunursa, çıkış kontakları gecikmeli açılır ve ayrıca bağlı olduğu sistemi de devre dışı hale getirir.

Akım rölesi sitemi, motor devresi üzerine seri bağlanır ve akım rölesi üzerinden şebekeden alınan gerekli akım geçer. İlk zamanlarda devre üzerinden geçen aşırı yük herhangi zarar oluşturmaz ama bu durumun sürekli devam etmesi motorda hasara yol açabilir. Motor istenmeyen dereceye kadar ısınır ve yanabilir. 

Motor devresi üzerinde eğer herhangi bir nedenden dolayı fazla akım varsa, bu fazla akım, röle üzerinden de geçer. Bu sayede, aslında aşırı akım düğmesi açık hale gelir ve bulunan enerji yükü bir şekilde durdurulup kesilir. Sonunda ise motor devre dışı kalır ve herhangi bir hasar almadan devre yapısı korunmuş olur. 

Bunların yanı sıra, fazla akım nedeni ile kapanan akım rölesi reset tuşu ile yeniden kullanılır hale getirilebilir. 

Elektrik Sisteminde Kullanılan Aşırı Akım Rölesi Çeşitleri Nelerdir?

Elektrik Sisteminde Kullanılan Aşırı Akım Rölesi Nedir

Yapılarına göre akım röleleri ise iki başlığa ayrılır:

Termik Aşırı Akım Rölesi

Motor akımı çalıştığı süre boyunca yüksek bir sıcaklık oluşturabilir ve ısı yayabilir. Bu sıcaklık etkisi ile aşırı çalışan akım rölesi ise termik akım rölesi olarak adlandırılır ve üç çeşide ayrılır. 

  • Ergiyici Alaşımlı Termik Termik Aşırı Akım Rölesi

Ergiyici alaşımlı termik akım rölesi ise kontak bloğu ve bir ısıtıcı küçük tüpten oluşturulur.  Tüp ısıtıcı kaynağı etrafında yer alır ve serbest duran bir başka da ikinci tüp bulunur. Bu iki ayrı tüp arasında ısı ile temasa geçince eriyen bir alaşım yer alır. Bu eriyen alaşım iki tüp arasında bir köprü işlevi gösterir.

  • Endirekt Isıtmalı Termik Aşırı Akım Rölesi

Endirekt ısıtmalı termik aşırı akım rölesi, ısıtıcı, kontak ve bi-metal bileşenlerinden meydana gelir. Isıtıcı etkisi sağlayan motor devresine endirekt ısıtmalı röle seri bağlanır. Isıtıcı üzerinden motor akımı aktarılır ama bu akım motora hasar verecek düzeyde ise metal sağ tarafa doğru eğri bir hal alır. Bu sayede, motor hızlı ve güvenli bir şekilde yanmaktan korunmuş olur. 

Kısa süreliğine de olsa motor akımı olması gereken değerlerin üzerinde olursa motor üzerindeki bi-metal ısınmaya vakit bulamaz. Bu sayede de aşırı akım rölesi durdurulur. 

Ancak büyük ve her yüksek akımlarılar için bu endirekt ısıtmalı rölelerin, akımı şiddetli hale getireceği için tercih edilmez.

  • Direkt Isıtmalı Termik Aşırı Akım Rölesi

Isıtıcı elementi olmayan röleler, direkt ısıtmalı termik röle olarak isimlendirilir. Bi-metal üzerinden gereken motor akımı geçer. Yine büyük ve yüksek akımlar için pek de uygun değil ve kullanışlı da değildir. 

Elektrik Sisteminde Kullanılan Aşırı Akım Rölesi Nedir

Manyetik Aşırı Akım Rölesi

Oluşturulmuş bir manyetik alanda bulanan metali, kendi yönüne doğru çeken akım rölesi manyetik röle olarak adlandırılır. Yani motor akımı manyetik bir alan içinde çalışır. Manyetik akım rölesi ise elektromıknatıs, geciktirici eleman ve kontak gibi bölümlerden meydana gelir. 

Elektrik Sisteminde Kullanılan Aşırı Şeması Nasıl Olmalı?

Elektrik sisteminde kullanılan aşırı akım röleleri motor devresi üzerinde seri bağlanır. Bu devre üzerinden motor akımı geçer. Motor tarafından sağlanan kısa zamanlı akımlar sayesinde de devrede herhangi bir zarar durumu oluşmaz. Böylece geciktirici bir sitem ile rölenin devreyi açık tutması önlenmiş olur. 

Elektrik Sisteminde Kullanılan Aşırı Akım Rölesi Montajı

Bir ray ya da yüzey üzerinde aşırı akım rölesi montajı yapılabilir. Bir kesici matkap yardımı ile belirlenen yer delinir ve kalan montajlar tornavida ile düzeltilir. Ayrıca çeşitli kontak yapıları, kontak markaları ve boyutları da elektrik sistemi düzeni sağlamak için bulunuyor ve kullanılıyor. 

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası