buderus kombi ariza gostergesi / Buderus Kombi Servisi - EREN ISI TEKNİK | DÜZCE KOMBİ USTASI - EREN ISI TEKNİK

Buderus Kombi Ariza Gostergesi

buderus kombi ariza gostergesi

Buderus kombi derece lambası yanıp sönmesi hata kodu ne anlama gelir neden derece Lambası nasıl yanıp söner Bu arızayı kullanıcı müşteri olarak nasıl düzeltebilirim derece arızası resetleyerek düzelir mi yakınlarda Buderus servisi var mı Tüm bu sorunlarınız için soru ve düşünceleriniz için makalemizde bu sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız.

Buderus kombi 70 80 derece hatası hava akışı olmama sebebi demektir hava akışını sağlayan ilk parçamız bacıdır baca temiz oksijen gelmesini ve yanmış gazın atılmasını sağlar baca yerinden çıktı ise veya uç kısmı kırıldı ise kombi hata kodu ve çalışmaz bu durumda kombi ile setleri tekrar çalıştırmayı deneyiniz kombi resetlemek için reset tuşuna 5 saniye basılı tutunuz ve tekrar çalıştırınız

Fan motoru hava akışını sağlayan bir diğer parça olarak rulmanları sıkışmış veya salgısında arıza olabilir kontrol edilir ve ölçü aleti ile ölçülerek arıza olup olmadığı tespit edilir

Fan motoru çalışıyor ise prosestat anahtar uçları devreyi tamamlamadığı zamanda Bu arızayı verilmektedir teknik servis tarafından kontrol edilmektedir

Fan motoru çalışmıyor ise elektronik Kart devreyi tamamlamadığı için voltaj göndermez elektronik kart kontrol edilip tamir edilerek arıza giderilir

Yıllardır kombi servis hizmeti veren firmamız izmir Buderus servisi kombiniz oluşan tüm arızalar için hızlı ve kalıcı çözümler sunmaktadır Buderus servisi telefon 0 74 12 Numaradan ulaşabilirsiniz


Daha yeni Daha eski

").addClass("theiaStickySidebar").append(funduszeue.infoen()),funduszeue.info(funduszeue.infoSidebar)}funduszeue.infoBottom=parseInt(funduszeue.info("margin-bottom")),funduszeue.infogTop=parseInt(funduszeue.info("padding-top")),funduszeue.infogBottom=parseInt(funduszeue.info("padding-bottom"));var a,s,n,d=funduszeue.info().top,c=funduszeue.infoeight();function p(){funduszeue.infocrollTop=0,funduszeue.info({"min-height":"1px"}),funduszeue.info({position:"static",width:"",transform:"none"})}funduszeue.info("padding-top",1),funduszeue.info("padding-bottom",1),d-=funduszeue.info().top,c=funduszeue.infoeight()-c-d,0==d?(funduszeue.info("padding-top",0),funduszeue.infoSidebarPaddingTop=0):funduszeue.infoSidebarPaddingTop=1,0==c?(funduszeue.info("padding-bottom",0),funduszeue.infoSidebarPaddingBottom=0):funduszeue.infoSidebarPaddingBottom=1,funduszeue.infousScrollTop=null,funduszeue.infocrollTop=0,p(),funduszeue.infoll=function(e){if(funduszeue.info(":visible"))if(i("body").width()

Ariston Clas 24FF/28FF/CF Arıza Kodu

Ariston Clas 24FF/28FF/CF arıza kodu, yetersiz su dolaşım sorunudur. Kombi basıncı düşük olduğu durumda da arıza kodunu verir. Ariston Clas model kombi bu arıza kodu verdiği zaman su basıncını kontrol etmeliyiz. Su dolaşımı olmuyor ise basınç düşük olabilmektedir. Ariston kombilerin solunda bar göstergesi yer alır. Bar seviyesi 1 in altında ise kombinin suya ihtiyacı vardır. Budan dolayı dolaşımı yeterince yapamıyordur. Bu durumda su basma işlemi yapmamız gerekir. Ariston clas model kombilerde su doldurma işlemi cihazın sol altındaki bulunan doldurma musluğunu sola çevirerek yapıyoruz. Bar göstergesi bar değerine gelene kadar su basma işlemine devam ediyoruz. Bar seviyesi bara gelince doldurma musluğunu sağa çevirerek doldurma musluğunu kapatıyoruz. Bu işlem sonrasında sorun çözümlenecektir. Sorunun devam etmesi durumunda pompa sıkışmış ya da arızası, kalorifer filtresi tıkalı,ana eşanjörde sorun olabilmektedir. Ayrıca kombi altındaki tesisat vanaları kapalı veya kalorifer vanaları kapalı olabilmektedir. Kombi arıza tespiti ve onarımı için servisle iletişime geçiniz.

Kombi Devirdaim Pompası Arızası ve Çözümleri

Kombinin işlevselliğini sürdürebilmesi açısından sirkülasyon pompası önemli bir parçadır. Devir daim pompası arızaları kombi cihazlarının birden açılıp kapanması ya da sürekli kullanılmasıyla özelliğini kaybetmesi. Ayrıca parçaların aşınması tesisat içindeki tortulaşma, çamurlaşma, kireçlenme ve kombiye bakım yapılmaması devirdaim motoru arızalanmaktadır.

Kullanıcılarımız pompa devreye girmediğinde, RATOR mili adı verilen vida tornavida ile çevirdikleri zaman çalışmıyor ise devirdaim motoru arızalıdır. Ayrıca kalorifer sisteminin çalışmama sorunu, kombiden su gelmemesi, kombi yüksek derecede iken dahi peteklerin ısınmaması, sıcak su gelmemesi, cihaz çalışırken ses yapıyorsa, kombi donduğu zaman sirkülasyon pompasında arıza olabilmektedir.

Bütün bu saydıklarımız uzman bir teknisyenin arıza tespiti ile mümkündür. Yapılan arıza tespitinde kombi devirdaim pompası arıza yapmışsa, pompanın tamirini yapıyoruz. Tamiri yapılmıyorsa yenisi ile değiştiriyoruz.

Kombi Devirdaim Pompasının Arızasını Nasıl Anlarız?

Kombi devirdaim arızası nasıl anlaşılır? Sorusuna cevap verirsek,  Kalorifer sisteminin çalışmama durumunda,

  • Kombiden su gelmesi durumu,
  • Cihaz yüksek derecede çalışırken bile petekler ısınmıyor ise,
  • Sıcak su gelmiyor ise,
  • Kombi çalışırken ses yapıyor ise,
  • Cihaz donduğu zaman,

Yukarıdaki belirtiğinin durumların biri veya bir kaçı olması durumunda kombi devirdaim pompasının arızalı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız bu nedenler sadece pompadan kaynaklı olabilmektedir. Kesin arıza tespiti ve onarımı için doğru kombi servisinden yardım alınmalıdır.

Kombi Devirdaim Pompasının Havası Nasıl Alınır?

Kombide hava alma işlemi kullanıcılar tarafından rahatlıkla yapılabilen bir işlemdir. Peteğin yan tarafında ve üst kısmında bulunan purjör vanası saat yönünün tersine purjör anahtarları ya da düz tornavida ile çeviriyoruz. Sıcak su gelene kadar çevirme işlemine devam ediyoruz. Suyun gelmesiyle havanın çıktığını anlıyoruz.

Kombi Filtre Temizliği Nasıl Yapılır?

Kombinin alt kısmında bulunan filtrenin (pislik tutucu dediğimiz) pas ve tortu ile tıkanmasından kaynaklı petekler ısınmaz. Kombi alt filtresinin tıkanması durumunda kombinin devirdaimi sağlıklı olmadığından cihazın ısıttığı su peteklere ulaşmaz.

  • Kombiyi kapalı konuma getiriyoruz.
  • Kombinin altında bulunan kalorifer dönüş borusu ve soğuk su giriş borusu vanalarını kapatıyoruz.
  • Cihazı suyunu boşaltıyoruz.
  • Kombinin suyu boşaltılmaz ise tapa açılırken su akar.
  • Kör tapayı açıyoruz. (tapa saat yönünün tersine sola doğru açıyoruz)
  • Cihazın filtre temizliğini yapıyoruz.
  • Filtre temizliğini kullanılmayan bir diş fırçası yardımı ile yapabiliriz.
  • Filtre temizliğinde deterjan veya herhangi bir kimyasal kullanılmamalı.
  • Çeşmenin altına tutarak yıkıyoruz.
  • Temizlik işi bittikten sonra filtreyi yerine takıyoruz.
  • Tapayı saat yönüne çevirerek tekrar sıkıca kapatıyoruz.
  • Kapalı konumdaki vanaları açık konuma getiriyoruz.
  • Kombiyi tekrar çalışır konuma getiriyoruz.
  • Kombinin basıncı 1, bar arasına gelene kadar su takviyesi yapıyoruz.
  • Tüm bu işlemler bittikten sonra bütün peteklerin havasını alıyoruz.
Ana Eşanjör Arıza Sebepleri

Kombi cihazının kullanımına bağlı olarak zamanla suyun içerisindeki kireç ve çamurlaşma sonucunda tıkanmalar oluşur. Dolayısıyla eşanjör arızalanır. Ayrıca yüksek derecedeki ısıya maruz kalırsa delinme olur. Bundan dolayı arızalanır.

Ariston Clas 24FF/28FF/CF arıza kodu veriyor ise Doğru Tamir Servisi 0()  merkezimizi arayarak arıza kaydı oluşturabilirsiniz.

Doğru Tamir YouTube Kanalımızı takip edebilirsiniz. Böylece daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Tüm Buderus Kombi Hata, Arıza Kodları ve Pratik Çözümleri

ARIZA KODUTANIMÇÖZÜMBuderus GBi  Arıza KoduCihaz ısıtma modunda.Buderus GBi  Arıza KoduCihaz kullanım suyu işletmesinde.Buderus GBi  Arıza KoduCihaz çalışma optimizasyonu programındaçalışıyor: Brülörün tekrar devreye girmesi için zaman aralığına henüz ulaşılmadı.

 

Buderus GBi  Arıza KoduCihaz işletmeye hazır durumda, bir ısı ihtiyacı yok.Buderus GBi  Arıza KoduGüncel gidiş suyu sıcaklığı, gidiş suyu ayarsıcaklığından daha yüksek. Brülör devre dışı bırakıldı.Buderus GBi  Arıza KoduSistem basıncı çok düşük▶ Sistemi doldurun ve boşaltın.
▶ Gerekirse basınç sensörünü değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduCihaz, bacacı çalışma modundadır. Bacacı çalışma modu 30 dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.Buderus GBi  Arıza KoduEmniyet veya kazan akış sensöründe sıkcaklık artışı çok hızlı▶ Kapatma vanalarını açın.Buderus GBi  Arıza Kodu Fan, emniyet süresi içerisinde kapatılıyor.▶ Fanı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.Buderus GBi  Arıza KoduFan çok hızlı▶ Fanı değiştirin.▶ Şebeke gerilimi varsayılan değer ile aynı olmalıdır.Buderus GBi  Arıza KoduAtık gaz sıcaklık sınırlayıcı veya ısı bloğu sıcaklıksınırlayıcı devreye girdi.Bloke edici arıza uzun bir süre devam ettiğinde, bloke edici arıza, kilitleyici arızaya dönüşür.▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave edin.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ 4-A1 servis fonksiyonu ile cihazın havasını alın.

Buderus GBi  Arıza KoduAlev algılanmıyor.Bloke edici arıza, 5. ateşleme denemesinden sonra kilitleyici bir arızaya dönüşür.▶ Gaz vanasının açık olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz bağlantı basıncını kontrol edin.

▶ İyonizasyon sinyalini kontrol edin.

▶ Şebeke bağlantısını kontrol edin.

▶ Elektrotları kabloları ile birlikte kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Gaz-hava oranını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.

▶ Isı bloğunu temizleyin.

▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Brülör ayarını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.

Buderus GBi  Arıza KoduBrülör kapalı olmasına rağmen alev sinyali.▶ Alev olup olmadığını kontrol edin.▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduÇalışma aşamasında hava iletimi devre dışıkaldı.▶ Soketi düzgün bir şekilde tekrar bağlayın, kilidini açın.▶ Fanı değiştirin.

▶ Şebeke gerilimi varsayılan değer ile aynı olmalıdır.

▶ Atık gaz donanımındaki tıkanıklıkları giderin.

▶ Hava basıncı denetleyicisini tekrar bağlayın.

▶ Hava basınç denetleyicisini değiştirin.

▶ Basınç hortumunu tekrar bağlayın.

▶ Basınç hortumunu değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduIsı ihtiyacı, verilen enerjiden daha az.Buderus GBi  Arıza KoduBileşen test moduGeçerli değil, durum mesajıdır.Buderus GBi  Arıza KoduAlev denetimi.▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduIsıtma cihazı devreye sokuluyor.Buderus GBi  Arıza KoduÇalışma kesintisi: 24 saat kesintisiz işletimsonrası görsel kontrol.Buderus GBi  Arıza KoduTest kod anahtarı tespit edildi.Buderus GBi  Arıza KoduPompa takılmış veya havada çalışıyor▶ Pompayı değiştirin.▶ Sistemin havasını alın.Buderus GBi  Arıza KoduKazan, boyler önceliğine göre geçici olarakdevreye giremiyor.Buderus GBi  Arıza KoduGaz kesildikten sonra: Alev algılanıyor.▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduKumanda cihazı iletişim hatasıBuderus GBi  Arıza KoduŞebeke geriliminde kısa süreli kesinti.▶ Binadaki elektrik tesisatını, ısıtma cihazına doğru hatlarda gerilim kesintisine yönelik kontrol edin.Buderus GBi  Arıza KoduIsıtma cihazı sıcaklık artışı çok hızlı.▶ Bakım vanalarını açın.▶ Bağlantı soketini sirkülasyon pompasına takın.

▶ Sirkülasyon pompasını değiştirin.

▶ Karakteristik eğrileri/pompa kademesini sisteme uygun ayarlayın.

Buderus GBi  Arıza KoduBoyler işletmesindeki sıcaklık artışı çok hızlı▶ Su basıncı çok düşük olduğunda, su ilave edin ve tesisatın havasını alın.▶ Boyler devresindeki bakım vanalarını açın.

▶ Dağıtıcı vanayı/boyler pompasını değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduGidiş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre.▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünü değiştirin.▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörüne giden bağlantı kablosunu değiştirin.

▶ Kumanda cihazını/ brülör beynini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduGidiş suyu sıcaklık sensöründe kesinti.▶ Bağlantı soketini gidiş suyu sıcaklık sensörüne takın.▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünü değiştirin.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörüne giden bağlantı kablosunu değiştirin.

▶ Kumanda cihazını/ brülör beynini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduIsıtma cihazı için besleme gerilimi çok düşük.▶ En az VAC besleme gerilimi oluşturun.Buderus GBi  Arıza KoduHava alma programı.▶ En az VAC besleme gerilimi oluşturun.Buderus GBi  Arıza KoduBlokaj koruması etkin.▶ En az VAC besleme gerilimi oluşturun.Buderus GBi  Arıza KoduYanlış kod anahtarı.▶ Kod anahtarını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduServis kod anahtarı tespit edildi.▶ Kod anahtarını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası: İyonizasyonsinyali testi sırasında hata oluştu.▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın, gerektiğinde değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduSolenoid valf EV2 sızdırıyor.▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduSolenoid valf EV1 sızdırıyor.▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduIsı bloğu sıcaklık sınırlayıcı kısa devresi.▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıyı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Bağlantı kablosunu kısa devreye yönelik kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduIsı bloğu sıcaklık sınırlayıcıdan sinyal yok.▶ Bağlantı soketini kontrol edin, gerektiğinde doğru takın.▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıyı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Bağlantı kablosunu kopukluğa yönelik kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduDahili hata.▶ Tesisatı 30 saniye süreliğine gerilimsiz duruma getirin.▶ Brülör beynini (SAFe) değiştirin.

▶ Müşteri hizmetlerine başvurun.

Buderus GBi  Arıza KoduAteşleme trafosu maks. çalışma süresi aşıldı.▶ Sıvı yakıt beslemesindeki hatayı kontrol edin, gerektiğinde giderin.▶ Brülör bileşenlerini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Brülör beynini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduBrülör beyninde dahili hata.▶ Cihazı sıfırlayın.▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, brülör beyni arızalıdır ve

değiştirilmelidir.

Buderus GBi  Arıza KoduBrülör beyninde dahili hata.▶ Cihazı sıfırlayın.▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, brülör beyni arızalıdır ve

değiştirilmelidir.

Buderus GBi  Arıza KoduCihaz elektroniği / temel kontrl ünitesi sistemarızası.▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, brülör beyni veya harici brülör modülü arızalıdır ve değiştirilmelidir.Buderus GBi  Arıza KoduAtık gaz donanımında hata var.▶ Atık gaz donanımının bağlanmış olduğunu kontrol edin, gerektiğinde donanımı monte edin.▶ Atık gaz donanımını tıkanmaya yönelik kontrol edin, gerektiğinde sedimantasyonu

giderin.

Buderus GBi  Arıza KoduKalibrasyon başarısız.▶ Arızalı bileşeni değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduKalibrasyon sırasında alev sinyali yok.▶ Arızalı bileşeni değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduKalibrasyon sırasında alev sinyali çok düşük.▶ İyonizasyon çubuğunu değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduCihaz elektroniği sistem arızası.▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, cihaz kumandası veya brülör modülüarızalıdır ve değiştirilmelidir.Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Cihazı sıfırlayın.▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği  takdirde, brülör beyni arızalıdır ve

değiştirilmelidir.

Buderus GBi  Arıza KoduCihaz elektroniği sistem arızası.▶ Cihazı sıfırlayın.▶ Isı isteği verin.

▶ Isı isteğini bitirin.

Eğer bundan sonra arıza tekrar görülürse brülör kumandası arızalıdır ve değiştirilmesi

gerekir.

Buderus GBi  Arıza KoduYanma regülasyonu kontrolü sırasında alevsinyali yok.▶ Cihaza güç döngüsü yaptırın.▶ Isı isteği verin.

▶ 5 dakika bekleyin.

▶ Bu süre içerisinde hata tekrar oluşursa, gücü kesmeden cihazı sıfırlayın.

Bu işlem iyonizasyon devrelerinin kalibre edilmesini tetikler.

▶ Kalibrasyondan sonra hata tekrar oluşursa, brülör kumandası arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.

Buderus GBi  Arıza KoduAtık gaz yolunda arıza.▶ Sifonu temizleyin ve cihazdan suyu tahliye edin (gaz tarafında).Buderus GBi  Arıza KoduAlev denetimi arızası.▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduCihaz test modundadırBuderus GBi  Arıza KoduDahili brülör kumandası hatası▶ Brülör kumanda cihazını değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Cihazı sıfırlayın.▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, cihaz elektroniği arızalıdır ve değiştirilmelidir.Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Cihazı sıfırlayın.▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, cihaz elektroniği arızalıdır ve değiştirilmelidir.Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduBaşlatma işlemi sonrası alev sinyali yok.Brülör, çalkalama sonrası otomatik olarak yeniden başlatılır.▶ Gaz-hava oranını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.Buderus GBi  Arıza Kodu* Çok fazla sayıda alev kesintisi var.
* Kilitleme hatasını (service menu L1-A2’den)Görünüz.
* İlk önce cihazı resetleyip hatanın giderilipgiderilmediğini kontrol ediniz.
* Hatanın devam etmesi halinde öncelik olarakaşağıdakileri kontrol ediniz;
* İonizasyon ( ionizasyon kablosu, soketi, kart

bağlantı noktası )
* Gaz Yolu
* Fan

▶ Bu kilitleme hatasına neden olan engelleme hatasını/hatalarını görün.
▶ Güncel arızayı L1-A2 servis menüsünden kontrol ediniz.
▶ Cihazın reset tuşuna basarak hatanın giderilip giderilmediğini kontrol ediniz.▶ İyonizasyon kablosunu ve soket bağlantılarını kontrol ediniz, ayrıca L1-C1 servis menüsünden iyonizasyon akımının değerini kontrol ederek hatalı olup olmadığınıkontrol ediniz.
▶ Cihazın gaz giriş basıncını kontrol ediniz, cihazın gaz ayarlarını kontrol ediniz ve eğer gaz valfi arızalı ise değiştiriniz.
▶ Cihazın fanını kontrol ediniz, eğer fan çalışmıyor ise; elektronik kart üzerinden fan’aenerji çıkışını kontrol ediniz ve enerji olmasına rağmen fan çalışmıyor ise fan’ı

değiştiriniz.

Buderus GBi  Arıza Koduİyonizasyon sinyali testi sırasında dahili hataoluştu.▶ Brülör kumandasını sıfırlayın.▶ Brülör kumandasını değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduDüşük kapasitede alev sinyali yok.Tahliye sonrasında brülör otomatik olarak tekrar başlar.▶ Bu hata daha sık görünürse CO2 ayarını kontrol edin.Buderus GBi  Arıza KoduYüksek kapasitede alev sinyali yok.Tahliye sonrasında brülör otomatik olarak tekrar başlar.▶ Brülör contalarını değiştirin.

▶ Brülörün yükünü azaltın.

Buderus GBi  Arıza KoduHidrolik konfigürasyon için ayarlanmışparametreler ısıtma cihazı tarafından

desteklenmiyor.

▶ Hidrolik konfigürasyonunu kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.Buderus GBi  Arıza KoduIsıtma cihazında hidrolik konfigürasyon etkin.Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Kod anahtarını güncelleyin.Buderus GBi  Arıza KoduElektronik kart sistem arızası.▶ Kod anahtarını güncelleyin.Buderus GBi  Arıza KoduFan sinyali yok.▶ Fanı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.Buderus GBi  Arıza KoduFan sinyali yok.▶ Fanı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.Buderus GBi  Arıza KoduIsı bloğu sıcaklık sınırlayıcı ve gidiş suyu sıcaklıksensörü sinyali, müsaade edilen aralığın

dışındadır.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıyı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Bağlantı soketini kontrol edin, gerektiğinde doğru takın.

▶ Bağlantı kablosunu kopukluğa yönelik kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduIsı bloğundak debi çok düşük.▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünün montaj pozisyonunu kontrol edin, gerektiğindesensörü doğru monte edin.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GBi  Arıza KoduGidiş suyu sıcaklığı çok yüksek.▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilaveedin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GBi  Arıza KoduIsı bloğundaki gidiş suyu sıcaklığı çok hızlıyükseliyor.▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilaveedin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GBi  Arıza KoduGidiş suyu sıcaklık sensörü ile ısı bloğı sıcaklıksınırlayıcı arasındaki sıcaklık farkı çok fazla.▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünün montaj pozisyonunu kontrol edin, gerektiğinde sensörü doğru monte edin.▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GBi  Arıza KoduSisteme ek dolum yapılıyor.Buderus GBi  Arıza KoduSisteme ek dolum yapılıyor.Buderus GBi  Arıza KoduÇalışma basıncı çok düşük.▶ Isıtma tesisatının havasını alın.▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Basınç sensörünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GBi  Arıza KoduŞebeke gerilimi çok düşük.▶ Doğru gerilim beslemesini oluşturun.Buderus GBi  Arıza KoduCihaz elektroniği / temel kontrl ünitesi sistemarızası.▶ Sıfırlama uygulayın.▶ Brülör beynini değiştirin.Buderus GBi  Arıza KoduDahili hata▶ Cihazı yeniden başlatın.▶ Brülör kumanda cihazını değiştirin.
Buderus arıza kodlarına blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Buderus markalı kombinizin arıza kodlarına göre arızasını tespit edebilirsiniz.
Buderus Kombi Arıza Kodları

BUDERUS GB kombi arıza kodları 

O; İşletme Evresi . Cihaz İşletilmeye Hazır

OA: İşletme Evresi . Aç-Kapa Optimizasyonu, Brulör Çalışmaya Başladıktan 10 Dk. Sonra

OC :İşletme Evresi. 3Yollu Vana Mevcutsa Ya da Pompa Aktive Edilinceye Kadar Bekle

OE: İşletme Evresi. Zamana Oratılı İşletme Boyuca Bekle

OH :İşletme Evresi. Cihaz İşletmeye Hazır Vaziyette ,Isı İhtiyacı Yok

OL: İşletme Evresi . Ateşleme Evresi Brulör Çalışmaya Başlarken DBA'nın Kendi Kendini Test Etmesi 

OU :İşletme Evresi . Cihaz İşletilmeye Hazır Hale Getirmek 

OY : Gidiş Suyu Sıcaklıklığı Ayarlanan Değerin Üstünde

 1C: Baca Gazı Koturölü C Üzerine Geçmesi

 2F: Gidiş ve Emniyet Sensrü Arasında Bağlatı veya Değer Hatası 

2P: Emniyet Termostadı (STB) Devreye Girmiyor 

3A: İşletme Sırasında Alev Sönüfunduszeue.infoelen Fan Düzgün İşlemiyor

 3L: Hazırlık Evresinde Fandan Hız Sinyali Gelmiyor

 3Y: Fan Düzgün İşlemiyor

 4A: Gidiş Sensörü Veya Emniyet Sensörü Cnin Üzerinde Bir Sıcaklık Hissetti 

4E :Gidiş Ve Emniyet Sensörü Arasında Kısa Devre Var

 4L: Emniyet Sensörü Arızası 

4P: Gidiş Sensörü Ve Emniyet Sensörü Kontak Uçları Bağlı Değil Ya da Sensör Arızalı

6A: Yetersiz İyon Arızası 

6C: İyonizasyon Arızası

BUDERUS GB kombi arıza kodları ve arıza açıklamalarıdır. Belirtilen tüm arıza kodları bilgi amaçlıdır. Lütfen cihazınıza müdahalede bulunmayınıfunduszeue.infoS GB kombi arıza kodları 

O; İşletme Evresi . Cihaz İşletilmeye Hazır

OA: İşletme Evresi . Aç-Kapa Optimizasyonu, Brulör Çalışmaya Başladıktan 10 Dk. Sonra

OC :İşletme Evresi. 3Yollu Vana Mevcutsa Ya da Pompa Aktive Edilinceye Kadar Bekle

OE: İşletme Evresi. Zamana Oratılı İşletme Boyuca Bekle

OH :İşletme Evresi. Cihaz İşletmeye Hazır Vaziyette ,Isı İhtiyacı Yok

OL: İşletme Evresi . Ateşleme Evresi Brulör Çalışmaya Başlarken DBA'nın Kendi Kendini Test Etmesi 

OU :İşletme Evresi . Cihaz İşletilmeye Hazır Hale Getirmek 

OY : Gidiş Suyu Sıcaklıklığı Ayarlanan Değerin Üstünde

 1C: Baca Gazı Koturölü C Üzerine Geçmesi

 2F: Gidiş ve Emniyet Sensrü Arasında Bağlatı veya Değer Hatası

 

2P: Emniyet Termostadı (STB) Devreye Girmiyor 

3A: İşletme Sırasında Alev Sönüfunduszeue.infoelen Fan Düzgün İşlemiyor

 3L: Hazırlık Evresinde Fandan Hız Sinyali Gelmiyor

 3Y: Fan Düzgün İşlemiyor

 4A: Gidiş Sensörü Veya Emniyet Sensörü Cnin Üzerinde Bir Sıcaklık Hissetti 

4E :Gidiş Ve Emniyet Sensörü Arasında Kısa Devre Var

 4L: Emniyet Sensörü Arızası 

4P: Gidiş Sensörü Ve Emniyet Sensörü Kontak Uçları Bağlı Değil Ya da Sensör Arızalı

6A: Yetersiz İyon Arızası 

6C: İyonizasyon Arızası

BUDERUS GB kombi arıza kodları ve arıza açıklamalarıdır. Belirtilen tüm arıza kodları bilgi amaçlıdır. Lütfen cihazınıza müdahalede bulunmayınız.

Buderus Logamax U Arıza Kodları

 Logamax U  ”40” Arızası: Aşırı ısınma emniyet termostatı (STB)Devreye Girmiş.

Logamax U  ”50” Aızası: Ateşleme Hatası Alev Algılanmıfunduszeue.info’ın Reset Butonuna 3 sn. basılı tutun  Cihaz tekrar Alevlemek funduszeue.infoıza Tekrarı Durumunda Çağrı Merkezimizden Servis Kaydı oluşturunuz.

Logamax U  ”60” Arızası: Difernsiyel Basınç Şarteli  işletme sırasında açıyor.(Fan Motoru Devir Hızını Sağlayamıyor)

Logamax U  ”70” Arızası:Difernsiyel Basınç Şarteli  Ateşleme sırasında devreye girmiyor- Devreyi Kapatmıyor

 Logamax U  ”80” Arızası:Difernsiyel Basınç Şarteli  Ateşleme sırasında devreye girmiyor- Devreyi Kapatmıyor

BUDERUS U  ARIZA KODLARI vE ÇÖZÜMÜ

EP Arızası: Re Set Tuşuna Uzun Müddet Basılmış.Kombide Bulunan Re Set tuşuna 25 Saniyeden fazla Basıldığında Ekranda Görünen Arıza funduszeue.info Esnada Reset Tuşuna Tekrar Basmalısınıfunduszeue.infoız Problem devam etmesı durumunda düzelme olmaz ise Çağrı Merkezimizden Servis Kaydı oluşturunuz.

6 C Arızası: Cihaza gaz Gelmemesine Rağmen Alev  Devam funduszeue.info arıza Kodu’nun Başka bir izahıdıfunduszeue.info esnada Gaz Valfinde Ya Da Kablo Bağlantılarında Problem funduszeue.infoodlar da Konrolü Yapılmalıdıfunduszeue.infomin Neden kaynaklandığı yönünde Uzman Servis ekibimiz Tarafından Tespit edilip Arıza funduszeue.info Servis Desteği Gerekmektedir.

6 A Arızası: Cihaz tarafından Alev funduszeue.infoe gaz Geçişi olmadığını Gösteren arıza funduszeue.info Esnada Gaz Problemi Yaşandığından İlk Etapta Gaz armatürünü(vanası) açık konumda mı kontrol etmelisiniz.Açık Konumda İse,Kombiyi Resetleyiniz. Resetlemenize rağmen Tekrarı sözkonusu ise Servis Desteği Almalısınız.

Kombinin Gaz Valfi’nde iyonizasyon elektrodunda Kablo Bağlantılarında Ya Da Elektronik Kartta Problem olabilir.

 

CL Arızası: Sıcak Su NTC Sensörü Devreye Girmesinden Sonra Problem Devam funduszeue.infoı Montajdan Kaynaklı funduszeue.info Sensörü YeRine Takılmama İhtimaliVar. Doğru Takılmadı ise Doğru Takılması için Teknik Servis Desteği Alınız.

Buderus Logamax U ,U , Hata Kodları.

 

3A Arıza Kodu: Difransiyel basınç şalteri işletme esnasında açıyor (Fan Motoru devir hızı sağlanamıyor).

9C Arı

za Kodu: Kod anahtarı algılanmıyor.

Çözüm: Kod anahtarını yerine doğru takın, numarasını kontrol edin, ölçün, gerekirse değiştirin.

Çözüm: Difransiyel basınç şalterini, atık gaz tahliyesini ve fanı kontrol edin.

QP Arıza Kodu: Difransiyel basınç şalteri sessizlik halinde açmıyor.

Çözüm: Difransiyel Basınç şalterini kontrol edin.

3C Arıza Kodu: Difransiyel basınç şalteri kapatmıyor.

Çözüm: Difransiyel basınç şalterini ve atık gaz tahliyesini kontrol edin.

– Arızası: Dış hava termostatı algılanmıyor.

Çözüm:Bar basıncını kontrol edin, gerekiyorsa tamamlayın. (Önerilen ile Arasında Olmalıdır.)

8Y Arıza Kodu: 8 – 9 köprüsü algılanmıyor.

Çözüm: Soket yerine Yerleşmemiş , köprü Noksan, yerden ısıtma sıcaklık sınırlayıcısı devreye girmiş.

2P Arıza Kodu: Isıtma devresinde ani veya çok hızlı sıcaklık yükselmesi.

Çözüm: Pompa ve by-pass hattını kontrol edin.

4Y Arıza Kodu: Gidiş suyu sıcaklık NTC Sen Sörü arızalı.

Çözüm: Sıcaklık NTC sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.

4C Arıza Kodu: Emniyet termostatı  devreye girmiş.

Çözüm: Tesisat basıncını, Isı NTC sensörünü, pompayı, Ana kart sigortasını kontrol edin kombinin içindeki havasını Tahliye edin.

6A Arıza Kodu: Cihaz Alev Hissetmiyor.

Çözüm: Gaz giriş vanası açık mı ? Gaz giriş Basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve kablosunu, iyonizasyon elektrodu ve kablosunu kontrol edin.

EC Arıza Kodu: Dahili hata

Çözüm: Elektrik soket kontaktlarını, ateşleme kablolarının bağlantılarını kontrol edin, Eğer problem devam ediyorsa Ana kartı değiştirin.

EL Arıza Kodu: Referans gerilimi (dahili düşük voltaj) hatalı

Çözüm: Ana kartı değiştirin.

6C Arıza Kodu: Cihaz kapandığı halde alev Hissetmeye devam ediyor.

Çözüm: Elektroda su Temas etmiş olabilir, Elektrodu kablosuyla birlikte Yenileyin.

6C Arıza Kodu: Kombi Gaz kesildiği halde alev Hissetmeye devam ediyor.

Çözüm: Gaz armatürü kablo bağlantılarını ve gaz armatürünü kontrol edin, elektrod setini kontrol edin, gerekirse Yenileyin.

EP Arıza Kodu: Farkında olmadan uzun süreli Reset Tuşuna basılmış (25 saniyeden Fazla Basılmış).

Çözüm: Reset butonuna Yeniden basın. Tekrar aynı arızaya geçerse reset butonunu kontrol ediniz. 

Buderus u

CP Arızası: Boyler NTC Sensörü Hisstmiyor. NTC Sensöründe Ya Da Kablo Bağlantısında Promlem Olduğunu Belirten Arıza Kodudur.

NTC Sensörü Yahut bağlantı kablolarının Yenilenmesi İçin Teknik Servis Desteği Almalısınız.

3 A  Arızası: Prosestat (Hava Sivici) İşletme sırasında Açıfunduszeue.info durum Fan Motorunun Devir Hızını sağlanmadığını gösteren Arıza funduszeue.info durumda FAn Motoru ,Atık Gaz Tahliyesi Hava sivici Konrol etmelisiniz.

3 C Arızası: Hava Sivici Kapatmıyor. Bu Esnada Atık Gaz Tahliyesi Ya Da Prosestat  uzman Teknisyenin kontrol etmesi funduszeue.infoça Yenilenmesi Gerektirdiği için  Cihaza müdahale etmemeli Teknik Destek için Arıza kaydı Bırakmalısınız

QP Arızası: Hava sivici Açmıfunduszeue.info esnada Cihazın Hava sivicini açmadığını funduszeue.infoça Değişimi Gerektiğinden Teknik Destek için Arıza kaydı Bırakmalısınız.

EL Arızası: Ref<rans g<rilimi Arızalı(Düşük Voltaj) Bu Esnada Cihazda Ana KArt arızası funduszeue.infoın Yenilenmesi,Tamir olasılığı var ise tamir edilmesi açısından Teknik Destek için Arıza kaydı Bırakmalısınız.

EC arızası: Dahili funduszeue.infoşleme Bağlantı Kablosu Ya Da Ateşleme Elektrotlarda Problem Varsa EL arızasıyla KArşılaşırıfunduszeue.infoonik Kartın Yenilenmesi,Tamir olasılığı var ise tamir edilmesi açısından Teknik Destek için Arıza kaydı Bırakmalısınız.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası