klima kaç amper çeker / Klima Sigortası Kaç Amper - 30 25

Klima Kaç Amper Çeker

klima kaç amper çeker

Klimalara kaç amper sigorta takılmalıdır?

Kalite standartları ile birlikte gelişen teknoloji insan hayatını derinden etkiliyor. Gelişen teknolojik cihazlar da kullanım açısından bir çok yarar sağlıyor. Klima sistemleri kullanıcılara ortamın istenildiği seviyede iklimlendirilmesini sağlayarken aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor. Günümüzde en çok tercih edilen çeşitler arasında yer alan split klimalar ve VRF klimalar ise klima sistemlerinin en yaygın kullanılanlarındandır. Bunun en büyük sebebi ise bu klima sistemlerinin kullanıcılara yüksek verimlilik sunarken daha fazla enerji tasarrufu sunmasıdır.

Her teknolojik cihazda olduğu gibi klima sistemleri de elektrik enerjisine ve dolayısıyla bir sigorta birimine ihtiyaç duyarlar. Peki Klimalara kaç amper sigorta takılmalıdır? Klima sistemlerinde kullanılması gereken sigortanın amper değeri her modele göre değişmektedir. Klima sistemleri genellikle 20 ile 16 amper arası bir sigorta sistemine ihtiyaç duyarlar. Bu birimin ihtiyaç duyduğu amper seviyesi klimanın fan gücü, Btu kapasitesi gibi özelliklere bağlı iken, VRF klima sistemlerinde dış üniteye bağlı iç ünite sayısı ile de doğrudan bağlantılıdır.

Alyatek kalitesini klima sistemlerinde tercih ederek klima ve havalandırma sistemleri üzerine detalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Klima cihazları ile ilgili sorun yaşıyorsanız ya da cevaplanması gereken sorularınız varsa funduszeue.info adresine ulaşabilir ya da Alyatek müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İşinde yıllar boyunca kazandığı deneyimi en iyi şekilde kullanan Alyatek, bütün sorunlarınıza ve sorularınıza çözüm bulacaktır.



Görüntülenme :

Yayınlanma Tarihi : 14/06/

Sharp BTU'ya kac ameprlik sigorta ?

  • Binbaşı
    Mesaj
    Konu Sahibi
    Selam Arkadaslar,

    Sharp AY-AP24GR bu aksam takilacak, servis gecikmeli 25 A sigorta istedi. Ben de 20 A taktim, hatta hesaba gore 16 A bile kaldiriyor. Klima katalog degerinde max. 2,8 KW cekiyor. Sizce dogrusu nedir ?



  • Yüzbaşı
    Mesaj
    16 amper motorun kondesat&#;r şarj yani kalkış gerilimini kaldırmaz a yeterli olması gerekir ama sen yinede serviin istediğini takkı ki problem olduğunda zan altında kalma
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
    quote:

    Orjinalden alıntı: tk

    Selam Arkadaslar,

    Sharp AY-AP24GR bu aksam takilacak, servis gecikmeli 25 A sigorta istedi. Ben de 20 A taktim, hatta hesaba gore 16 A bile kaldiriyor. Klima katalog degerinde max. 2,8 KW cekiyor. Sizce dogrusu nedir ?




    sayın arkadaşım &#;r&#;n&#; şimdi inceledim servis az bile s&#;ylemiş siz oraya 30 amper gecikmeli alın tam garanti olsun yoksa sorun yaşarsınız


    selam ile
  • Yüzbaşı
    Mesaj
    teks arkadaşım sana katılmıyorum klima i&#; &#;nite 12 v dc trafosu patladığında &#;ok y&#;ksek amperli sigortalar atmayıp slip motorlarının yanmasına neden oluyor sigorta zaten gecikmelien fazla 25 olur.
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
    quote:

    Orjinalden alıntı: LejyoneRr

    teks arkadaşım sana katılmıyorum klima i&#; &#;nite 12 v dc trafosu patladığında &#;ok y&#;ksek amperli sigortalar atmayıp slip motorlarının yanmasına neden oluyor sigorta zaten gecikmelien fazla 25 olur.



    tamamen bana katılmama sebebinizi anlayışla karşılıyorum ama 25 amperlikler btu klimalar i&#;indir binlerce taktık ve benim g&#;r&#;ş&#;m 30 amperdir,kusura bakmayın


    saglıcakla kalın
  • Yüzbaşı
    Mesaj
    bende evde &#;alıştırıp konuşmuyorum bende binlerce taktım btu klima ka&#; amper &#;eker funduszeue.info soğutmada en fazla 15 amper &#;ekebilecek bi klimaya 30 amper &#;ok funduszeue.infoış gerilimi de olsun olsun en baba kompres&#;rde 20 amper &#;nemli olan takmak değil arıza yapmak sende bilirsin


    dip not: hemen sinirlenmenin bu forumda bi faydası yoktur
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
    quote:

    Orjinalden alıntı: LejyoneRr

    bende evde &#;alıştırıp konuşmuyorum bende binlerce taktım btu klima ka&#; amper &#;eker funduszeue.info soğutmada en fazla 15 amper &#;ekebilecek bi klimaya 30 amper &#;ok funduszeue.infoış gerilimi de olsun olsun en baba kompres&#;rde 20 amper &#;nemli olan takmak değil arıza yapmak sende bilirsin


    dip not: hemen sinirlenmenin bu forumda bi faydası yoktur



    yazınıza yazımla karşılık verirken bir sinirlilik emaresi taşımıyordum nereden &#;ıkardınız,benim g&#;r&#;ş&#;m 30 amperdir size saygı duyarım ama ger&#;eklerde inkar edilemez siz 25 amper takın ben 30 amper takayım &#;&#;nk&#; benim yılardır yaptıgım ve g&#;rd&#;g&#;m bunu gerektiriyor ve hi&#; geri d&#;n&#;ş yaşamadım bu konuda saglıcakla kalın



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi teks- -- 9 Temmuz ; >
  • Binbaşı
    Mesaj
    Konu Sahibi
    Arkadaslar,

    ben 20 A takmistim, dun aksam servis geldi. 20 A'yi begenmedi, teknik olarak aciklama yapamadilar ama israrla 25 A gecikmeli ile degistirilmesini istediler. Bu sabah ise gelmeden hemen once ben de 25 A ile degistirdim.

    Ancak sunu da belırteyim; dun aksam 20 A ile klimayi kapatip acip bayagi test ettim. Herhangi bir sorunla karsilasmadim. Yani 20 A kaldiriyor ama ileride elektrik kaynakli olusabilecek bir sorunda servis "biz size 25 dedik ama siz 20 kullanmissiniz, sorun sizden kaynaklaniyor" vs. demesin diye 25 yaptim.

    Bir de kompresor devreye girdiginde evin tum aydinlatmasi biraz kisilip geri geliyor. Demeraj akimi cok cekiyor olmali. Insallah 42 Plazma TV'im zarar gormez
  • Yüzbaşı
    Mesaj
    quote:

    Orjinalden alıntı: tk

    Selam Arkadaslar,

    Sharp AY-AP24GR bu aksam takilacak, servis gecikmeli 25 A sigorta istedi. Ben de 20 A taktim, hatta hesaba gore 16 A bile kaldiriyor. Klima katalog degerinde max. 2,8 KW cekiyor. Sizce dogrusu nedir ?



    16 amper &#;ok rahat &#;alıştırır o cihazı ama bu servisler bildigini okur yarın arıza yapacaksa o 25 amper y&#;z&#;nden yapacaktır klimanın besleme katında bi arıza meydana gelse 25a. atmaz 16a. burada iş yapar ve sistemi &#;ok rahatlıkla kaldırıyor ben bu şekilde y&#;zlerce klima bagladım.

    2,8kw = w/v= 12,7 amper demekkiki 16amper uygundur saygılar



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi umit_yilmazer -- 10 Temmuz ; >
  • Binbaşı
    Mesaj
    Konu Sahibi
    Aslinda ben de dusuk takmanin daha guvenli oldugunu dusunuyorum. Ama neyse, 25 A dursun bakalim. Bu arada bu aksam klima kompresoru yukte iken prizdeki voltaja bakacagim (aydinlatma kisilip geliyor), insallah cok asagiya mesela V'a dusurmuyordur. Ev icin regulator vs. cok pahali. $ fiyat biciyorlar. klimaya o kadar para vermedim, niye regulatore bir ton para vereyim diye dusunuyorum.

    Elektik sebebiyle keske btu alsaydim diye kafayi yemek de istemiyoruuuummm
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
    quote:

    Orjinalden alıntı: tk

    Aslinda ben de dusuk takmanin daha guvenli oldugunu dusunuyorum. Ama neyse, 25 A dursun bakalim. Bu arada bu aksam klima kompresoru yukte iken prizdeki voltaja bakacagim (aydinlatma kisilip geliyor), insallah cok asagiya mesela V'a dusurmuyordur. Ev icin regulator vs. cok pahali. $ fiyat biciyorlar. klimaya o kadar para vermedim, niye regulatore bir ton para vereyim diye dusunuyorum.

    Elektik sebebiyle keske btu alsaydim diye kafayi yemek de istemiyoruuuummm



    10 kw reg&#;lat&#;r ytl size kim demiş ytl diye,bende eve 10 kw aldım bu y&#;zden kullanıyorum,voltaj d&#;şmelerinde klimanın kartına zarar gelmesin bilgisayara bir şey olmasın diye,ayrıca evinizede ka&#;ak akım r&#;leside taktırın daha iyi olur,o takılan 25 amperlik sigortayıda dert etmeyin bir şey olmaz ama bu klimalar ilk kalkışda &#;ok akım &#;ekerler dediginiz gibi ışıkların durumundan bile belli oluyor




  • Binbaşı
    Mesaj
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
    quote:

    Orjinalden alıntı: afacan!

    Aslında almak lazım şu reg&#;lat&#;rlerden dediğiniz gibi. Klima, bilgisayar, televizyon, buzdolabı &#;abucak etkileniyor voltaj dalgalanmalarından.



    tabiiki &#;&#;nk&#; milyarlar vererek aldıgımız &#;r&#;nlerin yanında bunuda mutlaka almak lazım,eger ytl ayırabilirseniz bu fiyata kw bulabilirsiniz ama evdeki b&#;t&#;n cihazları aynı anda kullanamazsanız bile &#;ok g&#;&#; &#;ekenleri sırayla &#;alıştırırsıınız bende &#;yle yapıyorum bende 4 klima var ancak ikisini ve yanında bir &#;amaşır makinesini su ısıtıcısını &#;alıştırıyorum ışıklar zaten a&#;ık yani illa b&#;t&#;n ev i&#;in almak gekemez yani bir eve kw almaya gerek yok &#;ok pahalı
  • Er
    10 Mesaj
    Samsung BTU klima 16 amperlik bir sigortaya bağlı (Legrand B16). Klima &#;alışmaya başladıktan kısa bir s&#;re sonra sigortadan bir tırlama sesi gelip atıyor. Ana sigorta 32 amper ve ka&#;ak akım sigortaları 25 amper. Klimanın sigortasını ka&#; amperlik olanla değiştirmeliyim?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi drx1 -- 31 Temmuz ; >
    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • yeni mesaja gitYeni mesaj
    Bilgi ikonYeni mesajları sizin için sürekli kontrol ediyoruz, bir mesaj yazılırsa otomatik yükleyeceğiz.Bir Daha Gösterme

Benzer içerikler

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası